 <description><![CDATA[楼主试下用钳表卡下QF上面入线的电流肯定等于50A,是的话就对了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#688100.html]]></link>
 <author><![CDATA[xqx666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2009 10:27:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电工基础没学好的问题！答案应该是：相电流是线电流的根号三倍
红线部位测的是相电流，绿线部位测的是线电流。
三相电动机的线电压（380V）是相电压（220V）的根号三倍，而相电流是线电流的根号三倍。
请各位算下：50乘以1.732&nbsp;&nbsp;=&nbsp;&nbsp;???????????????????????????????????]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#673273.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2009 09:41:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意9楼说法
是否是互感器与电流表的配比不一样
互感器200:1而电流表是400:1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#627384.html]]></link>
 <author><![CDATA[cmgxhq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2009 03:06:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我同意各位的意见！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#627280.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoyun39]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2009 01:39:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在Y状态下，3相的电流大致相同。角状态下，绿线上测量点的电流是不一样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#627093.html]]></link>
 <author><![CDATA[ogden]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2009 15:05:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是KM1触点与KM3触点的关系，是KM3分流了KM1接触器电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#627086.html]]></link>
 <author><![CDATA[ogden]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2009 14:58:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为用的是施奈德的电气元件，所以如果想了解选型的话直接到施奈德官方网站上查一下好了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#615121.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2009 08:57:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第33楼satakelu于2009-09-02 12:38发表的&nbsp;&nbsp;:
跟热继电器有关系？？
 [s:17]
[/quote]

想看一下设计上是如何选型的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#615114.html]]></link>
 <author><![CDATA[adidas]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2009 08:52:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据实际测量和分析，觉得9楼说的有道理。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#614974.html]]></link>
 <author><![CDATA[fsyujing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2009 05:47:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[跟热继电器有关系？？
 [s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#614937.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2009 04:38:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能说一下FR1的型号吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#614935.html]]></link>
 <author><![CDATA[adidas]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2009 04:34:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1:建议看一下互感器和电流表的量程是不是太大.
2:再看一下互感器的精度是多少的,是0.2级的还是0.5级的.一般0.5级是控制用的,用在测量上误差会很大的.
楼主的问题可能出在精度上或是量程选的太大,建议换一个精度高一级的互感器和电流表试试.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#614811.html]]></link>
 <author><![CDATA[方立彬]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2009 01:52:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回答28楼：建议你把图片另存为然后单独打开看清楚，然后再注意帖子的红色大字部分！好吗？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#614054.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2009 02:02:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以把红色的线延长 看看&nbsp;&nbsp;!!&nbsp;&nbsp;时候会有干扰也不一定!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#613801.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 13:53:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[互感器中也是两根线同时穿过去的，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是什么意思?37KW电机互感器应穿一根线呀!请解释一下,再看你的问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#613552.html]]></link>
 <author><![CDATA[aabbcc296]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 08:58:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你的电流互感器里穿了几根线,穿一根和两根是有区别的,和楼上的几位说的一样.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#613469.html]]></link>
 <author><![CDATA[九颗星星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 06:13:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回答25楼：互感器所测得位置和钳形表所测（红线部分）是一样的就是上下有点点分别！互感器和电流表全是好的，都更换过了，钳形表也是好的也已经检验过了！
好像见鬼了似的，就是解释不了这是什么现象？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#613286.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2009 02:08:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主你注意看一下,你测量的五十A是六线分之一,也就是电机的六根组的其中一条,而你测量的红色线是,他的电流是流向KM1与KM3也就是线电流=;相电流的根号三倍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#611760.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2009 15:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真的沉啦？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#611386.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2009 08:23:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回答20楼：互感器和电流表都是150/5的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#608528.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2009 00:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[钳流表与电流互感器的测量原理是一样的，即使钳流表存在误差也不应该这样大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#608094.html]]></link>
 <author><![CDATA[wqh26]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2009 07:19:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[红线部分钳流表测的是线电流，绿线部分测的是相电流，因此红线部分的电流约是绿线部分的1.732倍，至于电流互感器测得的电流从数值上看应该是相电流，你的电流互感器与电流表匹配吗？变比是多少？电流表量程是多大？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#608086.html]]></link>
 <author><![CDATA[wqh26]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2009 06:59:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不能沉啊！望大家踊跃进来帮助分析！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#607897.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2009 01:25:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我刚才按楼主给的图纸所标的位置，分别测过电流值，绿线位置是45A ，红线位置是72A。热继电器和主继电器是连体的，此位置测得是45A。我这没装互感器，所以不能验证楼主所说的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#605534.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuweicx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 09:31:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回答16楼：装在热继电器上面测得是相电流，而装在空开上面测得是线电流，
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;况且一般情况系热继电器和主继电器是连体的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#605527.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 09:14:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我刚刚验证过了，测的是37KW的空压机电机。如 9 楼所说！&nbsp;&nbsp; 楼主，提个建议给你。下次要把电流表装在热继电器的上面或QF1的上面。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#605519.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuweicx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 09:03:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此贴不能沉啊！望大家踊跃进来帮助分析！！ [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#605509.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 08:41:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[钳形表测电流一般是不准的，只是大概，与诸多因素有关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#605153.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljl5130]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 01:30:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回答12楼！用钳形表测出来两种值，一种是用绿色线条表示，一种是红色线条表示！
所以希望大家能把图片另存为看一下清楚的大图！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#605107.html]]></link>
 <author><![CDATA[satakelu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2009 00:24:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主：按照图片上分析你钳形电流表所测的值是六个线头的一根。
并不是电源进电机的主线。
而电流互感器测得值是电机的真实工作电流。如9楼所说的。
个人看法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43490#604808.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2009 10:55:47 +0000]]></pubdate>
</item>