 <description><![CDATA[只为PLC提供电源的话，隔离变压器只需100VA就足够了，PLC的功率也就20~30W]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#603231.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2009 13:18:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我知道不用加隔离变压器，要加电源滤波器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#603118.html]]></link>
 <author><![CDATA[何云富]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2009 11:38:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32] 大家再来讨论下啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#602694.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2009 01:10:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼neilnie于2009-08-14 10:25发表的&nbsp;&nbsp;:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;隔离变压器不能完全滤除干扰，如果怕PLC电源有干扰的话，在PLC的电源前加一个RC滤波器就可以解决了 。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有发热管怎么选择110V的呀，要加40KVA的变压器很大的，而且造价也很高的呀。你可以把发热管两个串 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#601391.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2009 05:02:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;隔离变压器不能完全滤除干扰，如果怕PLC电源有干扰的话，在PLC的电源前加一个RC滤波器就可以解决了 。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有发热管怎么选择110V的呀，要加40KVA的变压器很大的，而且造价也很高的呀。你可以把发热管两个串联后供220V电压完全是一样的。也可以把发热管换掉呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#600458.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2009 02:25:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;隔离变压器不能滤除干扰的，如果怕PLC电源有干扰的话，在PLC的电源前加一个RC滤波器就完全可以了 。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有发热管怎么选择110V的呀，要加40KVA的变压器很大的，而且造价也很高的呀。你可以把发热管两个串联后供220V电压完全是一样的。也可以把发热 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#600456.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2009 02:21:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为隔离变压器一般用在控制回路.
楼主的110v;40kw负载可以用接线的方式连接,当然也可以用隔离变压器.至于功率大小一般选择为负载的1.25-1.3倍左右选取.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599926.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 09:05:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载性质及工作电压不同，所以我问你你的那个发热管是三相负载，还是单相负载
因为pLC等是220单相交流电或者整流后DC24输入
不同工作电压等级的单相负载和三相负载如何共用一种变压器呢？另外还要考虑三相变压器的负荷平衡问题
若要两个 ，建议：单相的 BK300或低点的BK250也可以
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599912.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 08:48:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼qinshengyue于2009-08-13 09:42发表的&nbsp;&nbsp;:
如果你这里变压器仅针对PLC或相关控制电路的负载，300VA的容量应该足够了。
如果发热管的110V也需要有此变压器来提供的话，那么300VA就远不够了。
楼主这里的发热管是三相还是单相的？如果是三相的话，那就需要2个变压器了，一个单相变压器，一个三相变 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599836.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 07:24:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主有这样一句话“从380V变到110V，变压器容量又该选多大？”
我想提一点个人意见，应该说选变压器的容量不用考虑电压降到110V还是220V
要考虑的就是总负荷，功率因数和负载率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599713.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 03:21:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般不用加吧！最多加个进线滤波器就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599660.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzq866122]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 02:26:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[隔离变压器一般是一、二次电压相同的。比如一次是220V，则二次也是220V；而且在一、二之间有屏蔽。如果没有这两个特点，就不叫隔离变压器，而是一般的变压器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599646.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 02:13:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你这里变压器仅针对PLC或相关控制电路的负载，300VA的容量应该足够了。
如果发热管的110V也需要有此变压器来提供的话，那么300VA就远不够了。
楼主这里的发热管是三相还是单相的？如果是三相的话，那就需要2个变压器了，一个单相变压器，一个三相变压器。
纯属个人意见！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599613.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 01:42:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个看你系统的具体情况的。
我个人认为一个独立的三相设备是不应该有零线的，除非很简单的，那大家就要问了：控制部分的电源什么地方来？？？
当然是用380/220的隔离变压器了，如果干扰大可以再加滤波器，如果有110V的元件可以选多线圈的隔离变压器，
选多大的变压器？？？
变压器的容量单位是VA，1楼所说的BK300是指容量 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599608.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 01:33:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[隔离变压器最主要还是减少电网波动的影响，如果要达到特别理想的效果最好加电源虑波器，BK300是300VA啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599603.html]]></link>
 <author><![CDATA[高锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 01:28:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼高锋于2009-08-13 08:45发表的&nbsp;&nbsp;:
对了，如果隔变效果还不好的话可以再在隔变和控制器间加电源虑波器DL-6D1
[/quote]
还有，你说的BK300变压器容量是多大啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599587.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 01:06:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对了，如果隔变效果还不好的话可以再在隔变和控制器间加电源虑波器DL-6D1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599574.html]]></link>
 <author><![CDATA[高锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 00:45:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼高锋于2009-08-13 08:42发表的&nbsp;&nbsp;:
要求高的场合，比如冶金设备现场还要安装一体化电源
给你提供一个参考：隔变BK300
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599572.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 00:44:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要求高的场合，比如冶金设备现场还要安装一体化电源
给你提供一个参考：隔变BK300
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一体化 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-43125#599571.html]]></link>
 <author><![CDATA[高锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 00:42:52 +0000]]></pubdate>