 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598464.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 14:32:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用双交流接触器,各接不同的相序来起到保护的作用.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598454.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangyajiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 14:29:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在都用变频了，是很少烧电机的 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598452.html]]></link>
 <author><![CDATA[dong5896]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 14:25:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题不是复杂，关键是造价了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598445.html]]></link>
 <author><![CDATA[何云富]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 14:14:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的方法都可以呀。不过我认为，为什么不用缺相保护器呢。造价不高，性能又好。缺相和相序的问题统统解决了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598366.html]]></link>
 <author><![CDATA[neilnie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 12:56:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼yefengchen于2009-08-11 12:27发表的&nbsp;&nbsp;:

我想了下，你的方法可行是可行，但是我认为这种方法只能起到保护你安装继电器之前的那不分系统，譬如说你安装在交流接触器前面，那么假如交流接触器后面部分电路缺相了，那不是起不了作用了吗？那电机还是会照常缺相运行，大家说我的观点正确吗？再问下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598260.html]]></link>
 <author><![CDATA[dailiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 11:03:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果仅缺相指示，就用单相漏电保安器上的电流互感器加电阻再加发光二极管就可以了。实际 上靠用三相上的继电器来辨别缺相是行不通的。如果是功率比较大的电机在运行中突然缺相，接在三相上的继电器不会反应！缺相保护的类型很多：有电压型的，电流型的；有零序的；有相序的。。。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598230.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenlit]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 10:13:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39] 大家来讨论下啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598218.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 09:45:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有道理呀，呵呵呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#598049.html]]></link>
 <author><![CDATA[高锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 05:59:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼gqm于2009-08-10 18:19发表的&nbsp;&nbsp;:
我是用二个380V线圈电压的继电器，线圈二头分别接L1、L2或接L1、L3，然后把触点互相串联后接在控制电路中，只要是缺相，控制回路即可断电，起到保护作用。
[/quote]
我想了下，你的方法可行是可行，但是我认为这种方法只能起到保护你安装继电器之前的那不分系统 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597987.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 04:27:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看采用继电器来控制比较好,然后用其触点来控制控制回路,一但缺相整个系统都用不起来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597689.html]]></link>
 <author><![CDATA[湘婉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 14:35:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用指示灯和继电器作缺相保护比较经济实用.我要说的是用指示灯作接地指示也比较好.方法: 将L1;L2;L3分别接指示灯,看灯是否点亮来观察接地效果如何.灯灭表示接地效果不良.关键是接地应一点接地.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597574.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 12:45:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[也在头痛这个问题，通常使用 接触器+热继电器，但有时热继电器本身坏了（断一相）结果反而把电机烧了。 现在 用 电动热磁断路器 代替 热继电器，&nbsp;&nbsp;还可以。就是价格贵了去了。

电动机热磁断路器+接触器 只要选择得当，设置值合理 基本可确保过载，低电压及缺相后电机不会烧毁。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597517.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 12:04:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 楼上的方法不错，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597461.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 10:55:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用两个微型继电器吧，把A相与B相接到第一个继电器KA1的线圈，把B相与C相接到第二个继电器KA2的线圈，控制线路串接到KA1和KA2的常开触点上，这样任何一相失压后，控制线路也就断开了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597441.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 10:21:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是用二个380V线圈电压的继电器，线圈二头分别接L1、L2或接L1、L3，然后把触点互相串联后接在控制电路中，只要是缺相，控制回路即可断电，起到保护作用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597439.html]]></link>
 <author><![CDATA[gqm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 10:19:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问用什么东西吃饭。中国人说用筷子。印度人说用手。总是要缺相的东西来保护的机台不是好机台。发现鬼子的那些机台很少用缺相保护的。其实也主要是针对大功率的马达。马达的旋转方向。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42914#597438.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 10:18:26 +0000]]></pubdate>
</item>