 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢yerong ，主要是不知道怎么判断是轴卡的问题还是伺服放大器的问题，没有代换的配件。它们之间的信号线是好的，测过了。
另外，M187,M184,M197,M194,这四个接口能互换吗？是否完全一样？我把其中一个单轴伺服接到M184口就报401，接到M194口报404，另外一个双轴伺服未接。请高手指点，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#602138.html]]></link>
 <author><![CDATA[菩提隐者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2009 05:28:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[404 轴卡的准备信号为 off&nbsp;&nbsp;伺服放大器的准备完成信号 为 on]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#601269.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2009 02:21:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晕，403修好了，现在又报404警，怎么办？大概会是什么出问题呢？求助好心人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#600132.html]]></link>
 <author><![CDATA[菩提隐者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 13:16:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家！这里很不错，好心人还是很多，问题已经解决，第一次修伺服，没经验，经查是板孔断线，造成三个电位器中的两个不能吸合。暂时不能试机，我想问题应该就是这一个吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#598227.html]]></link>
 <author><![CDATA[菩提隐者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 10:12:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你检查一下24伏电源，出现那种情况一般是根本就没有上电，它检测以后有故障，你看一下你的24伏电源和电源模块相关线路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#598140.html]]></link>
 <author><![CDATA[stream]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 07:52:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你最好把设备现象说一下，什么情况下发生的之类的，伺服报警是403，屏幕显示什么报警，你检查一下编码器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#598118.html]]></link>
 <author><![CDATA[stream]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2009 07:27:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[报警的时候，系统画面报警403，那A06B-6089-H102的数码管显示多少？
联系QQ：942724632]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#597303.html]]></link>
 <author><![CDATA[fananyu113]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2009 07:21:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接电后，数码管显示一横杠，风扇运转正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42852#596862.html]]></link>
 <author><![CDATA[菩提隐者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2009 14:52:22 +0000]]></pubdate>