 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用温控表的4-20MA来控制可控硅加热是没有任何问题的，而且温度到达设定值很稳定，上下偏差很小；缺点是成本比较高。如果偏差要求不是很高，可选用温控表是继电器输出和可控硅为开关量控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#594565.html]]></link>
 <author><![CDATA[lipengju510]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2009 01:08:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接控制可控硅可能不行！要加转换电路！不然可能会最小是还升温！最大时温度加不上去！就麻烦了！ [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#594548.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusanlong045]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2009 00:54:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有温控制器,为什么还有用可空硅呢?直接接一个SSR继电器,不就是好了吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#594314.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 13:57:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在有IGBT模块加触发驱动模块加温控仪很稳定的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#594057.html]]></link>
 <author><![CDATA[nrhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 08:31:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选用“可控硅输出”的温控表就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593308.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyuemin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 12:51:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也认为可行
用4-20MA控制调压器就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593265.html]]></link>
 <author><![CDATA[saisam2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 12:19:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼chenpingyg于2009-08-05 18:52发表的&nbsp;&nbsp;:

错了，
首先，可控硅的书面语叫晶闸管，普通的可控硅用在直流电路中只有在控制极和阳极加一个正向电流才能使可控硅导通，而一但导通后制极也就失去了作用，可控硅维持导通状态。只有使阴极和阳极电压降低到可控硅导通电压以下，或断开电源才能使之关闭 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593243.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 11:40:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼yefengchen于2009-08-05 16:20发表的&nbsp;&nbsp;:
刚才去量过了，随着温度升高，温控仪输出的电流值逐渐减小，可控硅是受4~20mA电流触发导通的，电流值越小，导通程度越低，电流越大，其导通程度越大，我这样的解释正确吗？？？
[/quote]
错了，
首先，可控硅的书面语叫晶闸管，普通的可控硅用在直流电路 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593217.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 10:52:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有问题,可以实现!
我们产品有时用到的电加热器控制就是这样的
就是通过温控仪输出的4-20mA电流去控制可控硅的导通角
这种可控硅本身带有触发电路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593186.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 10:01:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以选择本身就有控制可控硅来控制调节温度的温控仪表。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593145.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 09:02:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样不行吧！可控硅可以控制导通程度大小？好像不行？可以用温控器控控制可控硅的通断来控制温度，比如OMRON E5CZ-Q2温控器控制omron G3NA-240&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC5V-24V可控硅就可以达到要求，还带有PID自动调节功能！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593133.html]]></link>
 <author><![CDATA[haoweng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 08:36:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[刚才去量过了，随着温度升高，温控仪输出的电流值逐渐减小，可控硅是受4~20mA电流触发导通的，电流值越小，导通程度越低，电流越大，其导通程度越大，我这样的解释正确吗？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593123.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 08:20:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可行，但要注意电流与温度对应关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593114.html]]></link>
 <author><![CDATA[zch51ks]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 08:11:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你没有把握就不要做！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593068.html]]></link>
 <author><![CDATA[yl_liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 07:35:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39] 但愿可以啊，这个方法是我自行决定要这么做的，万一实现不了，那真是丢人了。。。可怜啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593049.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 07:20:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这不是最重要的，重要的是怎么保持温度，保持多少度，楼主如上所述的只是一个信号问题，很容易实现，你的方法可行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593041.html]]></link>
 <author><![CDATA[高锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 07:08:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是可以的，但要正确选择可控硅，一般是用scr]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42559#593040.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenlf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 07:08:17 +0000]]></pubdate>
</item>