 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有问题，先换个水泵试试，
&nbsp;&nbsp;我以前的电机出现过这样的情况，还个电机没事了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#708214.html]]></link>
 <author><![CDATA[王风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2010 12:35:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习、学习！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#708096.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjx_batman]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2010 08:53:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了[s:21][s:21][s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#707953.html]]></link>
 <author><![CDATA[小坏孩]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2010 04:39:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果一定要用漏电开关，请选用感度电流200MA以上，动作时间0.1秒以上，以防高频误动作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#703136.html]]></link>
 <author><![CDATA[nimuling]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2010 09:56:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器与柜的安装连接处用（接触面）一块绝缘板隔开，也不要接地线。即使有漏电流，只要不要构成漏电回路，就不会引起漏电保护器动作了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#702722.html]]></link>
 <author><![CDATA[wymchp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2010 13:41:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[调一下变频器的开关频率行不行啊 ，不过对电机有一定的影响。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#702694.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongkongren]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2010 13:22:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司也用漏电开关带变频器,没有事.能用的.我用的100A 的30MA的漏电开关.完全能用.下面带了2.2的变频器6台.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#702501.html]]></link>
 <author><![CDATA[xshflove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2010 10:07:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般不接漏电开关，只接过流或过载保护开关就可以了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#702454.html]]></link>
 <author><![CDATA[pretco123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2010 07:58:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器参数没有调整好，要么就是短路器选择的不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#702260.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenguanghui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2010 03:21:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电器别取，出了事负不了责。用电感串接在变频器进线中，没有电感就用导线绕，可以平波。或者变频器后设备不用接地保护，全用接零保护，不能用重复接零，就是变压器到该设备线路的零线不能再次接地试下。漏电嘛，不外乎流出流入电流不平衡所致，人为达到平衡也可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#693013.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄猛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2009 02:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种场合不适合装漏电保护器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#692933.html]]></link>
 <author><![CDATA[jelaoyonhume]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2009 00:06:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将漏电的值调大。
或者是换变频器专用的漏电保护
我这也是网上看来的，我们这里没有漏电保护。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#692724.html]]></link>
 <author><![CDATA[guzhulangzi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2009 10:56:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没啥好办法只能另取一路电源用空气开！用隔离变压器费用太大了吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#691998.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusanlong045]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2009 03:50:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以考虑加个隔离变压器应该会好些，试试看喽]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#691744.html]]></link>
 <author><![CDATA[amw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2009 13:48:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看变频器的说明书，至于如果怀疑是谐波可以采用RC点路可以治理，可以更换一个大一点的漏电开关，如果是原配的变频器，以前没有问题的话，在电路上要检查一下，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#691032.html]]></link>
 <author><![CDATA[湘婉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2009 12:08:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也有过这种问题,在农村装变频的时候,换一个漏电流大一点的就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#689538.html]]></link>
 <author><![CDATA[linglong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2009 12:30:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[推薦使用電抗器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#688858.html]]></link>
 <author><![CDATA[uthman]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2009 12:23:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司是没出现过这个现象，我的总开关是三相带漏电160A的，100MMA，负载单相变频器有90多个，每个电机为0。75KW，平时一起开机有40多台机。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#688697.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfuwang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2009 08:09:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也期待好的解决方法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#687433.html]]></link>
 <author><![CDATA[gumeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Dec 2009 12:17:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你选的漏保的漏保电流多大？一般应该选300mA以上的，看你的变频器 功率多大了，功率大的话甚至要选1000mA以上的漏保断路器，试试吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#687164.html]]></link>
 <author><![CDATA[海洋dz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Dec 2009 05:30:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器前加平波电抗器，减少对电网的污染。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#687050.html]]></link>
 <author><![CDATA[zymzym]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Dec 2009 02:19:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两者同时使用是变频器有磁波干扰漏电开关，在变频器使用的场合不必安装漏电开关，因为变频器本身就有漏电等很多保护功能啊，如三菱变频的Pr7功能就是电子过电流保护的漏电保护功能啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#686961.html]]></link>
 <author><![CDATA[878737265]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2009 23:54:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个滤波器就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#686914.html]]></link>
 <author><![CDATA[卢兴任]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2009 17:02:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#686912.html]]></link>
 <author><![CDATA[ds1004396]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Dec 2009 16:53:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加装隔离变压器。~~~~~~~~~!~!~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#594136.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 10:51:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可用西门子电磁式漏电断路器！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#594130.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄光鹏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 10:37:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在变频器前面加个电容器行吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#593506.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlq2000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 15:12:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般变频器启动很容产生漏电误动作，启动开就好了，换个带延时的漏电试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#592634.html]]></link>
 <author><![CDATA[pingwuhui83]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2009 14:45:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼电气新手于2009-07-28 11:53发表的&nbsp;&nbsp;:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 没办法,人家变压器房的漏电保护装置不让咱碰.还说你的变频器不合格.又解释不清真叫人难受.
[/quote]
有钱赚的情况下,用钱去砸他.软硬兼施]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#591254.html]]></link>
 <author><![CDATA[clsko]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2009 01:41:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼的办法最直接适用。9楼的办法规范点，不知道是否有效？楼主可以试一下回结果上来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41962#590620.html]]></link>
 <author><![CDATA[wsandlqj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2009 03:19:19 +0000]]></pubdate>
</item>