<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[FX1S求助!]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41910.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FX1S求助!]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 19:06:28 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一：正常使用之后你写的程序有问题，所以PLC检测到错误报警
第二：FX1S的PLC再运行状态下市布能读写程序的

所以你通电以后先把PLC运行开关拨到STOP状态，把何电脑的相关设置弄好，重点看一下通讯端口是那一个，硬件设备管理器里面可以查到，看能不能和电脑通讯，如果还是不能通讯，再确认通讯线有没有问题，如果都没问 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41910#586813.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2009 09:18:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接停止PLC的运行就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41910#586798.html]]></link>
 <author><![CDATA[mythic]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2009 08:58:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将PLC上的开关拨到stop试试，互相学习，维修电工群:81465186]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41910#586226.html]]></link>
 <author><![CDATA[726648415]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2009 14:07:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[拨到stop试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41910#585920.html]]></link>
 <author><![CDATA[langman]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2009 07:56:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[拨到编程模式，再操作看看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41910#585871.html]]></link>
 <author><![CDATA[candy_2003]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2009 07:11:55 +0000]]></pubdate>
</item>