 <description><![CDATA[谢谢了!不过FXGP形式与GX Developer的语法问题真难搅;我觉得FXGP形式来编步进程序,因为书本上讲解梯形图时只用了这种形式,换成这种GX Developer形式就有点难看得明了!不知有没有方面的介绍的资料呢?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#582648.html]]></link>
 <author><![CDATA[张荣熙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2009 06:07:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;若把STL S100看成接点，则Y0没有直接接在母线上；
&nbsp;&nbsp; T0的接法，只是梯形图形式上的区别，与Y0接法效果上是一样的（对于一些要求，如果只是应用，可遵守就行了，暂不深究；若是开发PLC产品，则例外）；
&nbsp;&nbsp; 可以认为，STL接点后，若无RET指令、或者STL指令，其均是接在STL接点 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#582446.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2009 01:02:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上啦;原来是语法问题;我是用GX Developer这个软件编写的;书上也没有详细介绍这个语法问题,以二楼贴图来讲,我还有不明就是为什么Y0可以直接接在母线上;而为什么T0不能呢?是不是STL接点之后的程序步都视为接在STL接点之后而不是直接接在母线上啊?
还有帮我看一下这个图的写法是不是错误的啊?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#582182.html]]></link>
 <author><![CDATA[张荣熙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 12:07:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼主加分。
&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我请问一下，你手上有FXGP编程软件吗？如果有，就可以编出“编程手册”上的形式。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是2楼所示梯形图，可以把STL S100看成是一个接点（STL接点）；这样，Y0是接在STL接点后的，而不是直接接在母线上。而T0接的M8000也是可以去掉的，这时需 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#582049.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 08:49:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上大哥:你说的是不是这样的程序啊!像你说的这样;好像是这个写法啊;我都晕了;还有为什么要M8000呢;不要不成吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#581945.html]]></link>
 <author><![CDATA[张荣熙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 06:49:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼张荣熙于2009-07-22 10:17发表的&nbsp;&nbsp;:
谢谢楼上的大哥;不过我还是不明;为什么Y0可以直接连在母线上;还有为什么T0接的是M8000不是一直保持接通吗?为什么计时到了会复位呢/还有状态与状态之间根本没有转移条件;为什么会转移呢
[/quote]

首先，请楼主去看看PLC手册。里面与详细的说明，你看了吗？
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#581781.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxc6688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 03:00:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的大哥;不过我还是不明;为什么Y0可以直接连在母线上;还有为什么T0接的是M8000不是一直保持接通吗?为什么计时到了会复位呢/还有状态与状态之间根本没有转移条件;为什么会转移呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#581751.html]]></link>
 <author><![CDATA[张荣熙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 02:17:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将原程序用图形贴出： 

[align=left][attachment=25985][/align] 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; STL S100等，表示STL接点，这是在编程软件GX中的表示方式，FXGP中有区别。 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 运行程序，若M4接通，则S100接通，其STL接点接通（第0步所在的行，简称0行），Y0接通，T0开始计时； 
&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-41572#581499.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2009 13:55:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据楼主的步进梯形图没有设置初始化启动，当你模拟时把M4强制接通置位了S100，些时程序被初始化，正好你初始化后的程序步用了M8000常闭，当T0启动后整个步进程序就被激活了，由于T2的作用又使程序能够循环动作。