<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接读进去的不是温度，确切的说是带小数点的温度，因为温度模块是能精确到0.1摄氏度，你可以用
SMOV指令来截取温度数值，如果不明白的加我qq422946582]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#576396.html]]></link>
 <author><![CDATA[majianfeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2009 01:33:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼1075861413于2009-07-07 20:06发表的&nbsp;&nbsp;:
用FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-CT它测定的温度数据就在AD里面存储区存着，用指令直接读取
AD里面数据，就是温度数据啊！&quot;FX2N-4AD是不能测温的，温度跟电阻（电压）不是线性关系
[/quote]


[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#569615.html]]></link>
 <author><![CDATA[alongfeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 15:04:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ＰＬＣ编程方法用ＴＯ先设置通道
再Ａ／Ｄ转换置位
读出数据低８位，高４位
最后数据传送
例如：
LD X10
TO K0 K17 H0000 K1
TO K0 K17 H0002 K1
FROM K0 K0 K2M100 K1
FROM K0 K1 K1M108 K1
MOV K3M100 D10
D10 就是你要的数据，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#569494.html]]></link>
 <author><![CDATA[三木]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 13:03:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-CT它测定的温度数据就在AD里面存储区存着，用指令直接读取
AD里面数据，就是温度数据啊！&quot;FX2N-4AD是不能测温的，温度跟电阻（电压）不是线性关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#569417.html]]></link>
 <author><![CDATA[1075861413]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 12:06:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[六楼说的很清楚了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#569320.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangxb]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 09:47:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;AD上接的就是热电阻或者热电偶啊，它测定的温度数据就在AD里面存储区存着，用指令直接读取
AD里面数据，就是温度数据啊！&quot;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同意楼上的观点，就是这个样子的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#569135.html]]></link>
 <author><![CDATA[liushiyong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 06:50:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是温度传感器进来的是电流，，转换成数字量，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568966.html]]></link>
 <author><![CDATA[speaker]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 03:45:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AD上接的就是热电阻或者热电偶啊，它测定的温度数据就在AD里面存储区存着，用指令直接读取
AD里面数据，就是温度数据啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568964.html]]></link>
 <author><![CDATA[monkeykinghy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 03:43:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那个数字量不会是温度吧？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568961.html]]></link>
 <author><![CDATA[speaker]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 03:41:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是啊，，你读进去的是数字量，，但是那个不是温度，，如何把数字量转换成温度啊。。。。。。。。。。？？？？？？？？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568956.html]]></link>
 <author><![CDATA[speaker]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 03:39:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用AD模块做数据采集，参考模块手册 编程可直接读出数据！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568955.html]]></link>
 <author><![CDATA[monkeykinghy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 03:39:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[转换公式？ 好像不用转换可以直接读取温度的吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568881.html]]></link>
 <author><![CDATA[weikong32]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2009 01:58:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大家快帮忙顶啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40509#568711.html]]></link>
 <author><![CDATA[speaker]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2009 15:40:02 +0000]]></pubdate>
</item>