 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼tangrenbo于2009-07-03 17:25发表的&nbsp;&nbsp;:
老兄你跟钱过不去这么大功率用220負还三角形接发要多的开关呀？一般口算一千瓦单相六安，三相两安
再说加热管接地就好了 不用漏电就可
另外用星型连接接三百八十負就好了
[/quote]
三角接法相电压为380V，220V的电热易坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#570821.html]]></link>
 <author><![CDATA[clsko]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2009 00:56:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样啊，1200安的空开我都没见过几次哦，几百个千瓦的炉子倒是见多了。简直就是不合理的设计，除非你一定要来个尝试。准备好一大笔RMB可能有个结果，不过我赞成用漏电的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#570633.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiada]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2009 15:05:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问楼上各位常见的是220V加热管，哪有没有380V的呢?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#570632.html]]></link>
 <author><![CDATA[勿忘我]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2009 15:05:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加漏电断路器是有好处的。但最好是分成几个支路加漏电断路器分别控制。如果加热管万一漏电跳闸也好分段检查。总闸用断路器就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#570619.html]]></link>
 <author><![CDATA[勿忘我]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2009 15:02:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你懂不懂电哦,220的发热管用三角形接法啊,是星形吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#570583.html]]></link>
 <author><![CDATA[lichun518518]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2009 14:16:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是国内用的吧？只有110伏电源三角接法才是220v！这样算电流就有1400多A了！你自己看看用多大的开关吧！如果在国内用还是该了吧！用星型接法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#568117.html]]></link>
 <author><![CDATA[yusanlong045]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2009 04:25:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看 你今天接上去&nbsp;&nbsp; 过两两就可以去收尸了！&nbsp;&nbsp; 用不了两天就挂掉&nbsp;&nbsp; 只有接成Y 的才可以！&nbsp;&nbsp;一般1KW 点流为&nbsp;&nbsp;1。7&nbsp;&nbsp;左右&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ！是经过测试的！和其他的不一样的！本人是经常接电热管！！个人意见！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#567561.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2009 11:09:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[550*3.8=2090A拿个2500A的就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#567482.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd_hsn10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2009 09:23:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[220V加热管三角接法如在中国你需要单独上一个变压器10kv/220V变压器，连接组别为三角/三角，没有中性点也无接地，即使加热管漏电也于地构不成回路加与不加漏保也没必要了，整个系统与地是隔离的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#567428.html]]></link>
 <author><![CDATA[王飞天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2009 08:50:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以分级控制分组，独立控制每组发热管。前面大的3相空开，在平均分配到几组漏电开关上面。在出现故障的时间可以独立保护。在 检查故障的时间，就快捷方便。在选择开关的时间可以更加灵活。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#566211.html]]></link>
 <author><![CDATA[ttttcl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 16:35:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加漏电是有好处的，防止设备带电伤人。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#566102.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 14:04:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[220v的发热管不可采三角形接法容易烧发热管&nbsp;&nbsp;应采星形接法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#566084.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuchaogong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 13:44:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老兄你跟钱过不去这么大功率用220負还三角形接发要多的开关呀？一般口算一千瓦单相六安，三相两安
再说加热管接地就好了 不用漏电就可
另外用星型连接接三百八十負就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565916.html]]></link>
 <author><![CDATA[tangrenbo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 09:25:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该选择额定电流为1500A左右的三相漏电断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565893.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘晓军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 08:56:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.5*550=825A 是断路器电流，不知道你为什么要装漏电断路器，没什么必要吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565892.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdq65981]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 08:54:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的意思是220V规格的电发热管，接成三角形接法啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565855.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 08:24:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[说点题外话，3楼，你的有些说法我不太苟同
三相220V，不一定就表明供电系统是220V，或不在中国。
通过三相变压器变出来不可以吗？我们这里数控机床上就用到！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565810.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 07:47:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你提出来的问题有点问题!你的供电系统是三相220V?或者你不是在中国?1.先不谈供电系统就说安全保护,正常情况下接零保护已足够了.何必非要用漏电断路器?2.你的系统中单相电流约800A,怎么选你应该清楚了.另你这系统应是&quot;Y&quot;型接法,中心点接零.电炉和烘干炉(箱),涂装线用的比较多.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565803.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjx0618]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 07:40:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个没有听说过&nbsp;&nbsp;电发热管还要三角形接法 ？
不好意思 
期待高手出现]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565761.html]]></link>
 <author><![CDATA[allinsong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 06:58:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39] 大家发表下意见啊。。。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40291#565753.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 06:53:33 +0000]]></pubdate>
</item>