 <description><![CDATA[我只遇见过两台泵是你说的那样，（是PCB真空热压机好象是那样的）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#566369.html]]></link>
 <author><![CDATA[qumin000017]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2009 02:36:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PID加顺控指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#566030.html]]></link>
 <author><![CDATA[竹风凉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 12:26:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是要随机停止啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#565993.html]]></link>
 <author><![CDATA[sheedd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 11:41:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的呀，AD模块转换的值作为你说的度，到后停泵且计时，时间到再比较如果小就再停]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#565962.html]]></link>
 <author><![CDATA[buyiwuxi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 11:11:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们4台真空泵是同时抽一个真空罐，然后由真空罐来供给给设备的。所以我需要在真空罐在真空度达到一个度时，随机停止一台泵，然后如果真空度还下降的话就继续停下一台。随机停的好处是可以更好的保护真空泵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#565940.html]]></link>
 <author><![CDATA[sheedd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 10:19:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得可以规定好每次一上电顺序，比如1#2#3#4#所有情况排一下，每次通电换一下，能保证每台真空泵都可以工作，泵的好坏可以由压力来检测]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#565678.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 05:44:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼理解有误，楼主的意思是，若哪台泵坏了停机之后，故障未消除前不允许再次启动该泵！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40285#565655.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinshengyue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 05:16:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个故障检测系统控制，哪台泵故障就停哪台泵的电。]]></description>