 <description><![CDATA[我觉得4楼的已经说得很清楚了，这就是一个赋值的转换关系


换算一下就可以了··]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40242#565735.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2009 06:33:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问你有这方面的例子吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40242#565223.html]]></link>
 <author><![CDATA[天生胆小]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2009 14:26:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把4000分成16份和50份,每一份是多少?
如果你用了一个DA模块,就要计算这些东西了,在屏上改变模拟输出信号值,
如果你在屏上输入的是50HZ,那么PLC里面的程序就要把你输入的50乘以80,把结果放到另一个寄存器.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40242#565132.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2009 13:01:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼chenpingyg于2009-07-02 20:55发表的&nbsp;&nbsp;:
西门子4-20MA对应的是0-27648
[/quote]
但西门子有fc105 fc106指令&nbsp;&nbsp;在上面把0hz 50hz 分别赋值就可以了

三菱怎么做？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40242#565126.html]]></link>
 <author><![CDATA[天生胆小]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2009 12:58:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4-20MA 与0-4000与0-50HZ是线性转换关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-40242#565120.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenpingyg]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2009 12:56:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子4-20MA对应的是0-27648]]></description>