 <description><![CDATA[SM0.1在PLC运行模式由STOP转为RUN时就ON一次，无论是重新上电的情况还是一直通电的情况；
SM0.3在PLC重新上电并且进入RUN的时候才会ON一次。
若PLC一直通电，用手拨动模式开关不断的切换STOP到RUN的状态，SM0.1在RUN时ON，SM0.3无动作。

您的程序目标应是将两者之一当作复位按钮，即在程序中与复位按钮并联即可。]]></description>