 <description><![CDATA[很惭愧滴接受你的邀请来回答这个问题。我所知道的模拟量输入输出仅限于224XP自带的1个模拟输出和2个模拟输入，这两个口据说和扩展模块有着不同的动作机理，编程方法应该一样吧。

想问一个问题，既然这样连接能达到目的，为何不直接连接、而而省掉一个PLC呢？想显示水位和阀门开度？

楼上的几位高手回答的都很详细了，确 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#553341.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2009 01:44:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[超出范围就在程序里做手脚将它拉回来。
AIW4小于6400则将6400赋值给VW0，大于32000则将32000赋值给VW0 。
骗骗PLC比骗人容易的多。 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#552309.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2009 14:07:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[超出范围该怎么办呢？加4--20mA的信号隔离器吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#552070.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2009 09:18:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼foxplc于2009-06-15 11:44发表的&nbsp;&nbsp;:

这就不明白了，输入怎么会发生偏移呢？液位变送都是标准的4--20mA信号，就是在

大于等于6400和小于等于32000之间的啊
[/quote]

这是在理想的情形下。
实际运行环境过程状态千变万化，不会严格遵守6400~32000的范围，所以要考虑超出范围的情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#551285.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 13:48:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己顶一下了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#551082.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 11:39:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼cvlsam于2009-06-15 11:27发表的&nbsp;&nbsp;:


呵呵，當輸入發生偏移，也就是不等于6400，而是小于6400，那么輸出溢出，導致崩潰～～

好好動動腦筋，然后再來討論。
[/quote]
这就不明白了，输入怎么会发生偏移呢？液位变送都是标准的4--20mA信号，就是在

大于等于6400和小于等于32000之间的啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550638.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:44:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼cvlsam于2009-06-15 11:11发表的&nbsp;&nbsp;:



這個公式的前提是：輸入值已經被整定在0～1之間。

.......
[/quote]
那也就是先要把AIW4通过一个线性公式转换为0～1米]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550634.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:38:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼foxplc于2009-06-15 11:22发表的&nbsp;&nbsp;:
这回怎么样？，但是怎么和0米调节阀开到最大，1米调节阀完全关闭对应起来呢？
[/quote]

呵呵，當輸入發生偏移，也就是不等于6400，而是小于6400，那么輸出溢出，導致崩潰～～

好好動動腦筋，然后再來討論。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550624.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:27:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这回怎么样？，但是怎么和0米调节阀开到最大，1米调节阀完全关闭对应起来呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550619.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:22:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼foxplc于2009-06-15 10:56发表的&nbsp;&nbsp;:
cvlsam不知这个线性转换公式对不对啊？
[/quote]


這個公式的前提是：輸入值已經被整定在0～1之間。

以上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550607.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:11:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的，我再改正]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550606.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:10:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读入的AIW值并非0~1的范围，而是6400~32000 。 您再作个公式看看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550602.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 03:02:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[cvlsam不知这个线性转换公式对不对啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550594.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 02:56:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是超范围了，应该把 VW, 改为 VD.线性转换公式见图。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550592.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 02:55:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[這樣的程序不能達到要求。

第一，采用乘法指令，VW作為INT類型使用時其數據范圍為-32768～32768，你一個乘法就要了這個程序的命。

第二，即使第一個乘法不足以要命，第二個加法確保了寄存器必定溢出。

去找一個線性轉換的公式，然后依照公式做線性轉換，輸入為6400～32000，整定輸出為32000～6400

呵呵。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550539.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 02:17:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接用32000-AIW好伐？

而且根据现场实际键控值确定公式比较好！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-39217#550533.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2009 02:15:00 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>