 <description><![CDATA[既然已经用Q当主站了
不如用CC-LINK来控制马达
像三菱的E500有CC-LINK模块
要不用Q173CPU也可以控制到三十几轴
一些电磁阀也能用Q来直接控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38964#547895.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2009 06:14:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哥们，我也是搞成型机的
用一个Q系列+一个运动CPU就可以了，怎么还这样控制啊，感觉有点多余了吧。
我也是才接触三菱没多长时间，有空交流下，我是在轮胎厂的，我们这里全是Q系列的。
QQ:277986321&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;成型机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38964#547755.html]]></link>
 <author><![CDATA[syking1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2009 02:43:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主轴应为是伺服定位，所以用1N的话比较方便。电磁阀只是一些开关量的输入输出，所以1N/2N应该无所谓。用2N有可能是考虑到控制点数的问题。
CC－Link的是一种现场总线，主站是Q－PLC，从站是FX，设定好参数后就可以实现自动将从站中的数据刷新到主站的功能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38964#546971.html]]></link>
 <author><![CDATA[konev]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2009 05:14:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能结合图具体的说下嘛&nbsp;&nbsp; 嘿嘿~
比如就是&nbsp;&nbsp;结合各个硬件如伺服、变频器什么的。就是为什么图中的主轴伺服控制用1N&nbsp;&nbsp;而辅机电磁阀用2N&nbsp;&nbsp;哈~

还有就是第2个问题也能详细的再阐释下么&nbsp;&nbsp;嘿~&nbsp;&nbsp;我是初学者 ~&nbsp;&nbsp;对一些还不是太了解~~
谢谢了~~~~~~~~~谢谢 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38964#546549.html]]></link>
 <author><![CDATA[pipi1987]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2009 14:27:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38964#546397.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxz500]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2009 13:10:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[１、ＦＸ１Ｎ主要用于定位，因为１Ｎ的脉冲输出是１００ＫＨｚ，高于２Ｎ的２０ＫＨｚ，而且有许多２Ｎ不支持的专用定位指令。２Ｎ主要用于计算和收集数据，因为２Ｎ有浮点数指令，而且控制规模比１Ｎ大一倍。
２、ＦＸ系列有ＣＣ－Ｌｉｎｋ模块（ＦＸ２Ｎ－６４CCL），将ＦＸ设为远程设备站，可以与Ｑ交换数据，单个从站 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-38964#546379.html]]></link>
 <author><![CDATA[konev]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2009 13:04:09 +0000]]></pubdate>