 <description><![CDATA[我没玩过组态
可看你说的情况,我个人觉得可能的你把 D500和D501搞反了
如果把D500和D501分开做16位显示
D500双字值是1, D500单字显示也是1,D501单字显示是0
但换作D501位低位D500为高位,作双字显示值就是65536了
象是你写入或是显示时高位和低位出错了
FX2N的好象是 有符号32位
以上是个人建议]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#524124.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 May 2009 09:05:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哪位大虾能够指导一下，非常感谢!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#523615.html]]></link>
 <author><![CDATA[沐秦她爹]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 May 2009 14:46:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哪位知道的达人同道能够解答一下，在此拜谢了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#519526.html]]></link>
 <author><![CDATA[沐秦她爹]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2009 04:50:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼cvlsam于2009-05-15 08:52发表的 : 

問題在于您如何得知不對呢？通過讀取雙字嗎？請舉例。 
....... 
[/quote] 

cvlsam，非常感谢您对这个问题的关注，不胜感激。现对有关数据说明如下： 
1、我原来的存储的数据是8个8，在力控上使用的是D500,实际上是已占用了D500和D501； 
2、举例，现我在力控中准备 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#519409.html]]></link>
 <author><![CDATA[沐秦她爹]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2009 02:38:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼沐秦她爹于2009-05-15 08:32发表的&nbsp;&nbsp;:
 
非常感谢你的回复，我的PLC是FX2N-64MR,应该是支持的。是否还有其他的原因？
[/quote]

對于三菱FX來說，力控支持還是可以的，也不存在FX通訊協議不開放完整的問題。

問題在于您如何得知不對呢？通過讀取雙字嗎？請舉例。

Regards]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#519300.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2009 00:52:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼cvlsam于2009-05-15 06:49发表的 : 
只有浮点数或者32位整数才可以写入双字。 

问题是，如果你的PLC无浮点数能力，你写啥呢？ 

Regards 
[/quote] 
非常感谢你的回复，我的PLC是FX2N-64MR,应该是支持的。是否还有其他的原因？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#519289.html]]></link>
 <author><![CDATA[沐秦她爹]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 May 2009 00:32:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只有浮点数或者32位整数才可以写入双字。

问题是，如果你的PLC无浮点数能力，你写啥呢？

Regards]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-37164#519255.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2009 22:49:22 +0000]]></pubdate>