 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;2晶体管输出脉冲加在 PP NP端子上？ ”
是的，分别加在PP，NP上，接法为集电极开路方式。
“用差动驱动方式？&quot;
不是，plc和1pg上是集电极开路方式，10pg上是用差动的，手册上有图，你做下比较就看到了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35618#501326.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2009 05:57:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你那头像真配你的名字&nbsp;&nbsp;

手册还有点看不明白啊.....所以才问问的

2晶体管输出脉冲加在 PP NP端子上？ 用差动驱动方式？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35618#499730.html]]></link>
 <author><![CDATA[月泽]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2009 09:57:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;必须要2个晶体管输出来脉冲来控制吗？&quot;
是的。

“好象FX2N-60MR-3A0001 这个PLC 带4个晶体管输出 和 26个继电器输出&nbsp;&nbsp;和2通道模拟量输入和1通道模拟量输出”
好像MR的没有带晶体管的点，还有那个模拟量是要加模块的

“广告纸上说可以独立实现2轴定位控制.......”
MT的用脉冲方向控制，可以。

“ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-35618#499220.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2009 01:15:05 +0000]]></pubdate>