 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有标出，肯定有区别]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-34067#893917.html]]></link>
 <author><![CDATA[zh_wu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2010 03:56:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[讲的很详细啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-34067#775077.html]]></link>
 <author><![CDATA[njtl0811]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2010 01:35:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26] 刚刚入门，这些都是要看的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-34067#769438.html]]></link>
 <author><![CDATA[automation]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2010 06:53:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继续发问继续回答：
晶体管输出的，一般是正极输出，M点接负，输出是正极。
两线传感器没用过，应该对M点没有什么要求吧，估计只要让传感器电流顺向连接就可，只是注意一下工作电压和导通阻抗，比如224XP的I0.3，0.4，0.5能接收，其他点未必能导通（这三个点比较特殊）。
三线的传感器 
NPN型，M点接正极，
PNP型,M点接负 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-34067#484459.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2009 11:56:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器输出的理解了。随便接。;
晶体管输出的意思是：m端接正级
继续发问：两颗线的接近开关分npn型和pnp型。这对plc输入接法有要求？？（接近开关那端接
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 正，&nbsp;&nbsp;那颗线接负，我知道）plc正负极可以随便选？？
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-34067#484232.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2009 09:06:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的输出类型大致有继电器、可控硅、晶体管输出方式。

继电器类型输出的输出可任意接交直流电，没有极性之分，只是电工要求在无输出时设备不带电以便于检修。
可控硅类型输出必须交交流电，且必须是全波交流电才能可靠工作，
晶体管输出一般只能正极性输出。
输入端的极性视M点的极性而变化，如果M接正极，则输入为负， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-34067#479119.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2009 23:57:18 +0000]]></pubdate>
</item>