 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那YV3必须是开关了，而不是按钮了。什么啊？？？？YV3是一个电池阀！！由输出线圈（Y）来控制的！！开始按规律操作；液体A阀门打开，液体A流入容器。当液面到达SL2时，SL2接通，关闭液体A阀门，打开液体B阀门。液面到达SL1时，关闭液体B阀门，搅匀电机开始搅匀。搅匀电机工作6s后停止搅动，混合液体阀门打开（就是YV3电池 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#480423.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvweiwei]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2009 09:43:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太模糊了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#479054.html]]></link>
 <author><![CDATA[317893262]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2009 16:18:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于SL3，你可以使用常闭开关！（有水时，常开；无水时，闭合。）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#478874.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanjun9243]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2009 13:57:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加入紧停按钮！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#478847.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanjun9243]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2009 13:51:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看看程序合适吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#478820.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanjun9243]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2009 13:32:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[。。。。。。。。。发不上来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477302.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:54:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[。。。。。。。。。。。。发不上来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477297.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:49:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是第一个图]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477287.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:41:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是第一个图]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477282.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:35:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主还是用三菱编程软件模拟比较直观，可以直接模拟三个夜位开关的通断。
你用学习软件，SL3只能用软件里的开关，用按钮是不行的。因为加夜后SL3要闭合]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477278.html]]></link>
 <author><![CDATA[zxc6688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:32:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[晕，怎么第一个图放不上来？
这上面放的是第二和第三个图]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477275.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:30:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我不会截图，搞了半天只能做成这样，望高手耐心看，帮帮忙，谢谢了，。开启：x1，ＡＢ阀门分别是Ｙ２０和Ｙ２１，电机是Ｙ２２，混合液阀门是Ｙ２３，上中下限位液位传感器分别是Ｘ２０，Ｘ２１，Ｘ２２，没停止按钮，不知道停止按钮放在哪？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477265.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:25:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=21358]我不会截图，搞了半天只能做成这样，望高手耐心看，帮帮忙，谢谢了，。开启：x1，ＡＢ阀门分别是Ｙ２０和Ｙ２１，电机是Ｙ２２，混合液阀门是Ｙ２３，上中下限位液位传感器分别是Ｘ２０，Ｘ２１，Ｘ２２，没停止按钮，不知道停止按钮放在哪？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477259.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:16:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:39] 在线等答案，有没有人能告诉我？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477246.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:03:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我还是不会怎么贴图，搞了半天还是不会搞，在步进指令里面没按一个按钮就是一步，我看书上是这样的，不同的按钮可以驱动同一个线圈，但是他们是分开的，不是在同一步内。虽然都做好了，可是怎么让停止按钮按下去后，要等工作完全结束后才能停止？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477240.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 06:01:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼duanwei13于2009-04-02 11:55发表的&nbsp;&nbsp;:
书上说可以用ＳＥＴ，但是在编程软件上用ＳＥＴ就转换不好，不知道是怎么回事[/quote]

你最好贴出你的梯形图，初学者一般常犯双线圈错误。

以上]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477113.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 04:00:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[书上说可以用ＳＥＴ，但是在编程软件上用ＳＥＴ就转换不好，不知道是怎么回事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477109.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 03:55:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是输出线圈不能用置位，在编程软件上转换不好，可是您还是提醒了我，不同的按钮可以控制同一线圈。谢谢您啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33963#477073.html]]></link>
 <author><![CDATA[duanwei13]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 03:17:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[截个图。
打开你编的程序-----按键盘上的prtSc键------打开系统的画图软件（不要问我画图软件是什么）----粘贴-----保存。
发帖时----选择附件----找到你保存的图片确定----点击插入----提交


STL S30
SET &quot;YV3&quot;
*
*
LDI &quot;SL3&quot;
SET S31
OUT T*&nbsp;&nbsp;K50
LD T* 
RST &quot;YV3&quot;


仅供参考]]></description>