 <description><![CDATA[电压也没说，谁说的那都是多说，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#505891.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd_hsn10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2009 08:48:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[35的足够了，我不知道为什么那么多强人选那么大的，我看一次侧都可以用了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#505836.html]]></link>
 <author><![CDATA[c-yu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2009 07:54:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器大于等于功率除电压，比例：75000/380=190所接触器选200A以上就好。热继电器选0.9-1.15倍额定电流，这是它的调节范围。YJV&nbsp;&nbsp;50mm2;&nbsp;&nbsp;(星三角启动)
YJV&nbsp;&nbsp;70mm2;&nbsp;&nbsp; (直接启动)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#505673.html]]></link>
 <author><![CDATA[arpawpelf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2009 05:32:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW电机接线不长的话35平方就好了,如果长了就要用50方
接触器CJ10-150&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;热继电器JRO-150/3(热元件整定电流100A)
熔断器RTO-00(熔体电流200/200)
45KW电机接线不长的话25平方就好了,如果长了就要用35的
接触器CJ10-150&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
热继电器JRO-150/3(热元件整定电流100A) 
熔断器RTO- ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#504831.html]]></link>
 <author><![CDATA[小川]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2009 12:32:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]先看控制距离有多长，超过15米。75KW用大一点的，一般要超过电机额定电流的百分之三十]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#502674.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenxushan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2009 12:05:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[32楼&nbsp;&nbsp;发表于: 27天前 只看该作者 | 小 中 大&nbsp;&nbsp; 

教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A&nbsp;&nbsp;由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了
三角形是6根线不错，但接点在接触器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#501817.html]]></link>
 <author><![CDATA[王豪语]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2009 13:48:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多股铜线25平以上，交流接触器200A ，热继电器选用150-170即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#501431.html]]></link>
 <author><![CDATA[bailing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2009 07:46:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不了那么大的线，75KW也就150A的电流，35平方的铜线足够了，45KW也就90A的电流，25平方的铜线足够了，接触器按额定电流大一点选取就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#501355.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2009 06:13:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[70mm2线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#501245.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪人四号]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2009 04:26:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意9楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#500174.html]]></link>
 <author><![CDATA[我是半边天]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2009 02:09:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你自己计算吧,一个KW 2安培/&nbsp;&nbsp; 75KW*2= 150A.然后就可以计算你的线径]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#496975.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhidaoshenmo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2009 13:52:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW的电机选用35平&nbsp;&nbsp;50平的电缆。交流接触器选用160A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法。

支持]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#492209.html]]></link>
 <author><![CDATA[yixufeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2009 01:59:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[95 平方太粗了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#492192.html]]></link>
 <author><![CDATA[勿忘我]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2009 01:38:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[35MM2比较合适,接触器选用250-300A的，热继电器整定为150-160左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#492185.html]]></link>
 <author><![CDATA[yqh_4977]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2009 01:29:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要考虑一下导线的散热情况，如果散热可以选35MM2的就足够了，接触器电流比电动机额定电流大一点就够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#491928.html]]></link>
 <author><![CDATA[huxupin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2009 13:56:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第32楼绿洲于2009-03-31 21:28发表的&nbsp;&nbsp;:
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A&nbsp;&nbsp;由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了[/quote]

是不是120mm2的线就是*5=600呢？
3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#477753.html]]></link>
 <author><![CDATA[zgf889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 13:47:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第32楼绿洲于2009-03-31 21:28发表的&nbsp;&nbsp;:
教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A&nbsp;&nbsp;由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#477749.html]]></link>
 <author><![CDATA[zgf889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 13:45:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机的额定电流约150A，相电流为150/1.73=87A。故电机接线用25~35平方，运行接触器用160A，Y接用80A，热继电器用90A的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#477722.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyuemin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 13:30:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[热继电器用电动机保护器代替价钱和热继电器差不多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#476999.html]]></link>
 <author><![CDATA[12qyc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2009 01:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持飘飘]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#476150.html]]></link>
 <author><![CDATA[子丑寅卯9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2009 01:25:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选用接触器。热继电器和电缆根据计算公式算出最大电流，考虑一下负载多大，在额定之中适当加大安数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#476038.html]]></link>
 <author><![CDATA[yttbi1314]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2009 16:51:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[教你一招。估算1KW=2A 铜线mm2=5A&nbsp;&nbsp;由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 电线没有30型号 所以选35mm2的铜线 又因星三角控制用6根线 每根电线只承受一半的电流。故选17.5mm2 有时没有的型号 只有选25mm2的了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#475785.html]]></link>
 <author><![CDATA[绿洲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2009 13:28:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[难道说，我公司里面有好几台空压机都是75KW的电动机用线有问题？？？公司用的是台湾产复盛空压机，台湾的配线应该很标准的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#475737.html]]></link>
 <author><![CDATA[zgf889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2009 12:59:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW电机　线：95mm２铜芯　　接触器：150Ａ及以上　　　　　　热继电器ＪＲＯ　１５０／１６０　　　　１５０Ａ]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#475736.html]]></link>
 <author><![CDATA[lyb10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2009 12:59:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW电机　线：95mm２铜芯　　接触器：150Ａ及以上　　　　　　热继电器ＪＲＯ　１５０／１６０　　　　１５０Ａ]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#475729.html]]></link>
 <author><![CDATA[lyb10]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2009 12:54:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[35MM就好了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#474247.html]]></link>
 <author><![CDATA[lidonghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2009 06:18:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哥们！发表建议就好多家都是同一类人！都是学同一职业！如果是游戏里面我门就=同一族的！都不要有摩擦的好！和气生财！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#474216.html]]></link>
 <author><![CDATA[学做工控人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2009 05:52:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[21楼的同志，不要误导人家啊！！！说实话，人家用35平方的进线，我也看到过的，而且到现在一直没出问题啊！用50平方就好了。热继150-170太大了，电机按一般的功率因数0.88算，140A不到一点点，调整电流在140A就可以了。你师傅没叫你吗，热继调整的刻度为电机额定电流0.9—1倍之间。轻载的电机调整0.9倍额定电流。你选150— ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#472999.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2009 07:08:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上的同志，不要误导人家啊！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#472991.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2009 07:02:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[75KW的电机选用线路短用50平的电缆，线路长用70-90平的。交流接触器选用300A的。热继电器选用150-170即可。
个人看法作为参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-33301#472888.html]]></link>
 <author><![CDATA[cfc00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2009 05:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>