 <description><![CDATA[是新问题还是装好后一直就是这样的啊&nbsp;&nbsp; 你是不是设置不对啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#461124.html]]></link>
 <author><![CDATA[pyksk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2009 04:42:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也碰到这种情况，电容器坏，用钳表量每个电容各相电流是一样吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#460639.html]]></link>
 <author><![CDATA[小木子李]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2009 14:38:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 说明书传不了啊！有需要的联系123456789[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#460064.html]]></link>
 <author><![CDATA[wj800220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2009 05:27:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 你看下ABB的相位角对不对！？以下是ABB的说明书！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#460057.html]]></link>
 <author><![CDATA[wj800220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2009 05:20:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看看ABB控制器的相位角，你参照一下说明书，如下：]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#460054.html]]></link>
 <author><![CDATA[wj800220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2009 05:19:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种事还搞不定呀？？？？ [s:32] 
你做了多少年了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#457499.html]]></link>
 <author><![CDATA[xshflove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2009 21:19:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你们的补偿柜测量用的互感器是不是测总电流的，如果不是的话，就不能准确测量。另外你们是高压补偿还是低压补偿，电力部门计量是高计还是低计，这些要先搞清楚才能回答你的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#455728.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2009 07:41:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查无功补偿电容的容量，无功电流采样的互感器接线采样的相序，互感器变比等，检查无功补偿控制仪的参数设定，投入，切除的门限值和动作时间。看看无功功率因数表的超前，滞后指示能否和控制仪相对应。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#454448.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2009 00:21:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[像你这种情况肯定是线接法有误,不能准确测定当前的功率因数,建议加一个功率因数试下,跟补偿器上显示的对得上不?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453582.html]]></link>
 <author><![CDATA[温州精工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 14:54:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样的话就要加大补偿电容的容量了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453538.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyh1234567]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 14:22:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[平均功率因数为:有功电度表读数除以[(有功电度表读数的平方 加 无功电度表读数的平方)之和的开方]
你自己算]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453463.html]]></link>
 <author><![CDATA[快乐的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 13:10:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般的情况，要注意补偿器的运行情况（前提你们负荷是满功率，最少一半以上），功率因数值不低于0.9如果长时间在0.9一下，就要检查电容容量，电容接触器是否正常（有时连线容易被烧毁）还有补偿器的问题！！如果电容器全部投入还达不到百分之90以上，就要考虑是电容补偿的容量小，需要更换电容器！！！如果负荷是满功率， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453314.html]]></link>
 <author><![CDATA[szz987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 11:11:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般是补偿电容老化。控制仪功率因数为1，电表显示是多少？检查互感器有没断路。如果变压器长期空载功率因数也低。 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453291.html]]></link>
 <author><![CDATA[wujunchinayf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 10:08:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453224.html]]></link>
 <author><![CDATA[优进]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 08:37:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[观察了控制仪的参数动作时间为30秒，功率因数为1，动作正常，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453123.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈及灿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 07:00:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看是功率补偿柜容量太小,还是那个控制仪的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-32174#453104.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenlf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2009 06:41:20 +0000]]></pubdate>