 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵 终于弄明白了 什么都没有坏 就是咱们国产的下载线不行 只支持187.5波特率 改为19.2以后这条线就不能喝PLC通讯了 最后用一根进口线缆修改了波特率 问题都解决了！强烈建议原装电缆降价！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-31064#454591.html]]></link>
 <author><![CDATA[bai8889]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2009 02:59:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试过了 也通不上啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-31064#439782.html]]></link>
 <author><![CDATA[bai8889]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2009 11:19:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PC-PG Interface SETUP里同时将通讯速率改为19200；
或者直接选用PC Adapter (AUTO)]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-31064#439726.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2009 10:04:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用现在这个电缆用【访问在线节点】找不到MPI地址啊 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-31064#439645.html]]></link>
 <author><![CDATA[bai8889]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2009 07:52:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主bai8889于2009-02-22 14:03发表的 急！急！急！关于313c-2dp通讯问题 :
[s:28][s:28][s:28] 我用USB/MPI+线缆与313-2dp通讯 PG-PC接口 还有硬件MPI地址设置都没有问题 可就是显示：“在线：到适配器线缆损坏。”不知道是毛病？ 由于313c-2dp 和tp277距离较远自己做了一根通讯线 3对3&nbsp;&nbsp;4对4&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-31064#439627.html]]></link>
 <author><![CDATA[chzy_114]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2009 07:17:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[恭喜你，屏通讯口已经烧了。 [s:32] 焊接电缆你犯了严重的错误，接线图要放在手边，焊接完毕必须用万用表校正。
现在PLC的口估计没有烧。因为能下载程序。
建议：换一根原装的电缆连接。或者用你的这个电缆用【访问在线节点】看能否自动寻找到MPI地址]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-31064#439625.html]]></link>
 <author><![CDATA[bhqt]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2009 07:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>