 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想应该是这样的：当在过滤状态时M0.0，此时若有差压，并且有20秒的保持（这个网络是没问题的，不要再用程序保持，否则一有差压信号就动作那就很受干扰了），就会进入反洗M0.1阶段。但此时的C0是不可能到达60的，在反洗结束后网络3和网络7就会运行，这就是抢触点的问题。不知各位以为然否？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#1033904.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxy990119]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 May 2011 23:04:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好东西网上太多，眼都花了。现下后顶，谢谢版主！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#490166.html]]></link>
 <author><![CDATA[sauron0510]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2009 03:28:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12楼的楼主你的s7200的仿真软件是那个版本的啊很好用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#466499.html]]></link>
 <author><![CDATA[wushang140]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2009 01:54:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还没解决?如果还没OK,
把T37 改为 TONR--T5 ,同时网络3和网络5的T37改为T5,网络9 ,
REST M0.2 并上一行 REST&nbsp;&nbsp;T5
试验一下..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#438293.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2009 14:08:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟运行正常，哪里有不对呐？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#438034.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2009 09:44:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以上传]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#437667.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2009 03:23:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，这是不可能的。没有复位M0.1的话它的状态就是ON，这样M0.0的条件不可能满足……

你可否把程序上传？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#435196.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 07:49:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼sjm213于2009-02-17 13:19发表的&nbsp;&nbsp;:
我的理解是，反洗前出现压差后，I0.1会一直有信号，此时启动反洗程序，反洗刚刚开始进行I0.1的信号就没有了。
这不是I0.1信号不稳定的原因，而是正常的现象。
并且程序中只要是SET M0.1了，那么M0.1应该能保持住，不管此时I0.1是ON还是OFF。除非执行了RST M ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#435181.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 07:28:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哦,看来我审题不清,感谢楼上的朋友,让我仔细分析了一下程序,我重新看了一下感觉问题,出在了,计数器的复原指令上,如果循环周期能正常执行完,则程序不存在问题,但是如果压差信号是在任意时刻来临,那么C0,C1两个计数器就有可能没有复原,其值就有可能大于30或60,网络7得以执行,使得T37刚刚置位的M0.1在网络7复位,执行排污动作 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#435162.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 06:35:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的理解是，反洗前出现压差后，I0.1会一直有信号，此时启动反洗程序，反洗刚刚开始进行I0.1的信号就没有了。
这不是I0.1信号不稳定的原因，而是正常的现象。
并且程序中只要是SET M0.1了，那么M0.1应该能保持住，不管此时I0.1是ON还是OFF。除非执行了RST M0.1才会不在反洗。


从这段程序来看这个功能是可以实现的。为什 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#435119.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 05:19:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你原来的网络2还有个弊病,这种直接控制很容易受干扰,建议网络2保留,,把定时器换成时间短点儿的,延时时间100MS以下,比如30毫秒,这样你原来的网络2可以过滤掉干扰差压信号,只有当压差信号来临并保持30毫秒,才启动后续的程序,那么我提供给你参考的程序中I0.1输入点相应的替换成你那个短时间定时器的开点.这样应该才是一个完美 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#435105.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 05:01:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线圈&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --(&nbsp;&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 的&nbsp;&nbsp;控制方式常用的有三种
直接控制&nbsp;&nbsp; ---(&nbsp;&nbsp; )&nbsp;&nbsp; ,置位指令-----(S)&nbsp;&nbsp;,复位指令----(R)
直接控制,通常用于控制脉冲轿宽的情况下,或者直接条件执行,必须 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#435096.html]]></link>
 <author><![CDATA[醉湮邃虞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 04:54:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[硬伤是,I0.1压差信号来后又消失,反洗不能进行,又开始过滤了.

这也是监控的结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#434976.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 03:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没看出硬伤。。。你监控一下子嘛！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#434939.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 02:36:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无差压信号时,可按要求达到控制.有差压信号(I0.1)接通,即网络5

中T37开点接通,SET(M0.1)开始反洗,RSET(M0.0)结束过滤,由于实际工况下,

反洗一开始,差压信号就会消失.于是使(I0.1)断开,可是SET(M0.1),RSET(M0.0)

指令不执行了,而且网络3中的SET(M0.0)却在执行.这是为什么?即差压信号来后,又消失,

不会进行反洗又去过滤 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#434890.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 01:23:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[贴图网络1~10]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-30659#434889.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2009 01:22:24 +0000]]></pubdate>