 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC电源采用滤波器，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#442748.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈及灿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2009 03:04:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变频器和PLC分开变频器加金属罩]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#440273.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhouyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2009 03:25:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我认为还是国产变频器的原因，我们一直这么用也没有出现过问题。有一次用青岛鹰肯变频器也出现了一点问题，可是是模拟量问题。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#438787.html]]></link>
 <author><![CDATA[yunshan407]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2009 08:55:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我采用了大家的办法问题解决了!谢谢啊!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#438710.html]]></link>
 <author><![CDATA[易志刚]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2009 07:02:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#428945.html]]></link>
 <author><![CDATA[danielsue]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2009 03:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意5楼.同时,变频器输出线不要和信号线弄在一起.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#414565.html]]></link>
 <author><![CDATA[atogood]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2009 05:26:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我曾遇到这样的情况,相应减小变频器的载波频率就好了,不过最好对变频器输出线加以屏蔽,让PLC离变频器远一点,保持一定的距离]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#414467.html]]></link>
 <author><![CDATA[dl2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2009 03:18:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC电源加个隔离变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#413509.html]]></link>
 <author><![CDATA[yxldq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2009 11:22:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入信号加电容滤波看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#413474.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2009 09:29:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频的输入和输出加装相应电抗器！！自动化系统最好离变频远一些！
另外，把PLC及变频器分别接地，或者把PLC用金属罩屏蔽起来并接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-29003#413415.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzhw80808]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2009 07:44:29 +0000]]></pubdate>
</item>