<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先排除变频器本身故障，一般可能是设置参数不对
再查找外部输入问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-26546#378909.html]]></link>
 <author><![CDATA[mafell]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2008 02:51:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先更改设置，改为变频器面板操作试试，
排除变频器本身故障。
再查找外部输入问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-26546#378765.html]]></link>
 <author><![CDATA[竹风凉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2008 20:15:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我在传送带的控制箱上见过如果变频器的正转或反转点与COM点短接，在变频器得电的情况下就会有输出。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-26546#378647.html]]></link>
 <author><![CDATA[方茂兴]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2008 14:24:54 +0000]]></pubdate>
</item>