 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要顶才行啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-25109#363343.html]]></link>
 <author><![CDATA[源通]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2008 03:45:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼的方法也可行，我用过的 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-25109#360180.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控灿鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2008 23:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼说错了吧，应该是P76吧，P76：参数锁定及重置设定！
00所有参数的设定值均可读/写；
01所有参数的设定值仅可读取；
08键盘锁定；
09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值；
10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值；
解除方法应是：长按ENTER键，出现P76后按上下键设定P76参数！
敬上共同学习！！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-25109#359957.html]]></link>
 <author><![CDATA[zgf889]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2008 12:44:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在接通变频器电源时，同时按着MODE和STOP再接通变频器的电源，直到出现P256参数后，再把P76改为02就好了，这个时说明书上没有的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-25109#359910.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控灿鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2008 12:07:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把变频器里的参数修改一下就可以了.把参数：P76-08 改为：P76-00 即可。或把参数改为：P76-10 把所有参数值重置为出厂设定值也行。老兄最好看看台达VFD-M变频器的说明书，里面可什么都有说明的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-25109#359774.html]]></link>
 <author><![CDATA[许剑锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2008 08:26:29 +0000]]></pubdate>
</item>