<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用计数值和设定值作比较，比较结果导通M点，把这个M点当作原来的接近开关的I输入点就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#376065.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2008 00:22:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sjm213 你好.用接近开关控制我会，现在就是想学FM350-2计数值来控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#375609.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2008 10:29:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上~这个是否必须要用FM350-2呢？
其实按照你的要求，只需要控制4个点，那么使用接近开关之类的就可以了（如果这个“上设定值”和“下设定值”是随时变化的，倒是有必要了）。
就算是需要，也只是将FM350-2的计数值，按照前边的程序读出来，剩下的程序就是一般的正反转控制，很简单的啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#375181.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2008 03:21:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sjm213 你好。我想控制一台升降电机，上升400mm停一下到上设定值返回，下降400mm停一下到下设定值上升，来回控制，如何用fm350-2，能出个实例分亨吗。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#374695.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2008 12:30:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第28楼聪明的笨蛋于2008-12-01 15:56发表的&nbsp;&nbsp;:
sjm213&nbsp;&nbsp; 可以说说FM350-2怎么与编码器的两线输出接线与编程吗？
谢谢[/quote]
编码器的两线输出？？

按照FM350-2快速入门手册，编码器的接线是相当简单的，包括增量型、脉冲型、脉冲方向型，都可以清晰明了的知道其接线方法。编程，要看手 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#374276.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2008 05:27:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第27楼hzy1818于2008-10-30 00:03发表的&nbsp;&nbsp;:
sjm213 你好。如果我想控制一台升降电机，就是到上设定值返回，到下设定值上升，来回控制，用它的那一个功能比较合适，简单。[s:21][/quote]

[s:28]
这样的控制用编码器~~不知道为什么?
“它的哪一个功能”-===这里的“它”是指什么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#374269.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2008 05:19:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sjm213 你好。如果我想控制一台升降电机，就是到上设定值返回，到下设定值上升，来回控制，用它的那一个功能比较合适，简单。[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#342932.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2008 16:03:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第21楼hzy1818于2008-10-29 20:10发表的&nbsp;&nbsp;:
sjm213 你好。仿真运行可以了,但是又在一个新问题了，就是如何在仿真上看到计数值？我改变piw的值后没在数据库db1中看到变化。[/quote]
实话说，我也没有在仿真中用过[s:28]

最好接上实体硬件试试，只要硬件无故障，那么DB中的数值就会变化。

要模拟其他 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#342853.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2008 14:07:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26] 顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#342665.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoshouma]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2008 12:16:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sjm213 你好。仿真运行可以了,但是又在一个新问题了，就是如何在仿真上看到计数值？我改变piw的值后没在数据库db1中看到变化。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#342651.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2008 12:10:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sjm213 你好。谢谢你！仿真运行可以了，可能我上几次修改后没有完全下载到仿真上造成程序不能运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#342001.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2008 22:57:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sjm213 你好。谢谢你！在我的电脑上仿真运行还是不行，仿真时一运行第一个网头就停止了，可能是我的电脑问题了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#341996.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2008 22:45:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对你的程序的仿真：

 [attachment=14432]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#341958.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2008 15:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看不出什么问题了，请老大帮我看看了。我把程序传上来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#340969.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2008 15:46:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要应该看看硬件组态里的设置是否正确。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#340937.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2008 15:14:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我把第一个m100.0的常闭点改为常开下面的就能运行了，就是FC2(CNT2_CTR）不动作，是不是我那里设置得不对阿？请老大帮忙噢。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#340680.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2008 11:50:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶一下,谢楼主..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#340145.html]]></link>
 <author><![CDATA[jantang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2008 01:57:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的仿真就OK：
 [attachment=14360]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#339668.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2008 12:24:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不好意思，再提个问题，我在仿真时网络2有反应，后面的就没反应了，运行也停止了，显示“语句没有被处理”，是不是这不能仿真阿，还是什么地方出问题了？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#339444.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2008 08:57:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[再次谢谢sjm213，使我受益非浅。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#339433.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2008 08:32:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DB1.DBB2是数据块db1内的2.0吗？

DB1.DBB2的B2是字节2的意思吗

是的，看西门子的数据结构
------------------------------------------------

W#16#1是不是模块的地址号啊？

不是，是定义的数据块号，1是DB1，2是DB2，以此类推]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#339163.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2008 00:26:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先非常感谢sjm213 的指导，使我学到了不少，我还有几个问题想请教这位高手指点，DB1.DBB2是数据块db1内的2.0吗？DB1.DBB2的B2是字节2的意思吗，W#16#1是不是模块的地址号啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#338955.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2008 15:14:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，顶一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#338476.html]]></link>
 <author><![CDATA[yinxb]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2008 06:55:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工作号的含义：

其实对简单的使用来说用不到几个的。就用上边提到的就可以读出计数器值了。

 [attachment=14291] 


以下工作号参考使用【《FM350-2使用入门》例程中有提到】

 [attachment=14292]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#337877.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2008 16:00:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[网络1：M100.0的常闭点一直通；
网络2：必须调用FC2(CNT2_CTR)，指定W#16#1即为设定FM250-2的数据块为DB1；
网络3：打开其软件门&nbsp;&nbsp;DB1.DBX23.0对应第一通道，DB1.DBX23.1对应第二通道，用几个通道就依次置ON几个；
网络4：将任务号100写入DB1.DBB2，工作号100的意思是读前4个通道的计数值；工作号101的意思是读 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#337870.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2008 15:51:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[简单的编程：
 [attachment=14288]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#337862.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2008 15:38:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DBB2设置工作号100或101什么意思，找不到啊，DBD148、DBD156……DBD204又不智道道在那，我选了db1数据块]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#337667.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2008 12:47:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果在硬件设置里指定了该模块对应的DB块【Module adress for datablock】，那么模块的逻辑地址和通道地址无需在程序中再次编程设定。

然后调用FC2，同时指定前期生成的DB块号；然后调用FC4，并通过对DBB2设置工作号100或101来对0~3或4~7号通道进行读值；0~7通道对应的编码器值，为DBD148、DBD156……DBD204。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#333351.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2008 15:27:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢sjm213 ,但看了这说明书还是不太理解，硬件地址是480-495,不知如何写数，这数的意思还是不太理解。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#333322.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzy1818]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2008 14:41:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在《FM350-2入门指南》和《FM350-2使用入门》中，就列出了西门子的样例程序和库文件的打开办法。

实际应用中，找到相应的任务号传送到DB块的寄存器中。任务号要看《FM350-2安装和参数配置》。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-23084#332705.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2008 16:31:42 +0000]]></pubdate>
</item>