 <description><![CDATA[开始通道设为98，结束设为101，还要在MCGS增加通道对话框中增加V寄存器，32位浮点数VDF98]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#328061.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2008 03:00:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SM0.0
ITD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AIW0, VD90
AENO
DTR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VD90, VD94
AENO
MOVR&nbsp;&nbsp; VD94, VD98

如上语句在PLC中把AIW0,转换为实数后，移入VD区。在MCGS通道处理设置中开始通道设为98

那么该通道的数据类型一定是与PLC中VD98相匹配的VDF98]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#328051.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2008 02:53:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼ocean1236于2008-10-10 10:23发表的&nbsp;&nbsp;:
请问MCGS怎么用呢？能介绍一下吗？[/quote]

去官方网站下载软件包，然后使用在线帮助。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#326670.html]]></link>
 <author><![CDATA[以恒]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 02:37:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问MCGS怎么用呢？能介绍一下吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#326663.html]]></link>
 <author><![CDATA[ocean1236]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 02:23:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[值得借鉴]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#326660.html]]></link>
 <author><![CDATA[ocean1236]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2008 02:22:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用MCGS，這樣的程序不需要寫！

假設您4-20MA信號對應工程量為0-100，那么PLC中使用MOV指令將AIW移入VW區域。

在MCGS中建立對應的變量以及數據通道，對通道進行處理，使用工程量轉換處理方式就可以。

在輸入最小值與最大值分別填入6400，32000，在工程量最小值與最大值中分別填入0，100，那么當MCGS運行時，會自動將6 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#326095.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2008 08:46:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我接受的是4~20mA信号,对应值是6400~32000,请问具体LAD语句怎样编写?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#326085.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2008 08:23:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[得先转化成标准直，然后触摸屏就可以通过协议或者说驱动就可以读到数值了！1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-22622#326069.html]]></link>
 <author><![CDATA[温柔的郎]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2008 07:58:07 +0000]]></pubdate>