<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[FX2N&nbsp;&nbsp;485&nbsp;&nbsp; 力控组 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FX2N&nbsp;&nbsp;485&nbsp;&nbsp; 力控组 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:49:26 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#987836.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenxin-88]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2011 16:36:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#987731.html]]></link>
 <author><![CDATA[yixuefeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2011 13:49:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那还不如就PLC编程电缆和电脑连接即可。也是在要在力控软件中设置IO编程口。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#984653.html]]></link>
 <author><![CDATA[gumeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2011 11:20:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用232BD不更好一点吗，为什么要用485通讯呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#984289.html]]></link>
 <author><![CDATA[denghero1]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2011 01:42:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以我看选择一个 fx2n-485-bd&nbsp;&nbsp;应该可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#983940.html]]></link>
 <author><![CDATA[业绩电气]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2011 11:47:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学学。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#983493.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨勇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Mar 2011 01:59:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[fx2n-485-bd就行，上千米应该没问题（不行就加中继），当然PC端要加232/485转换器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#907446.html]]></link>
 <author><![CDATA[dich0818]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2010 05:26:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我给你说个的方案，我一直在用。
直接用FX2N-48MR编程口，PC端口加个RS232转RS422接口即可，很好用。
力控软件组态I/O设备时，选择编程口！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#906121.html]]></link>
 <author><![CDATA[jhkdklw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2010 12:45:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我给你说个通信距离很远的方案，我一直在用。
FX2N-232-BD 
NPort5110&nbsp;&nbsp;（232转以太网，很好用。约700-800元）
力控组态

更详细了解的话，联系我。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#716543.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2010 11:09:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习,学习了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#716323.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanjun0121]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2010 05:15:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;就上面说的，选择一个 fx2n-485-bd&nbsp;&nbsp;是不是就可以实现了（当然，软件自己做）。&quot;


工控机上还要加个485接口卡，或者用那个232转成485的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#302342.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2008 00:41:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[见人玩过!为个二线制搞的焦头烂额,后换四线制(用三菱的FX-485PC-IF),搞定 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20713#301785.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2008 08:22:26 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>