<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“ MR-JS-70A”是J2的还是J3的？&nbsp;&nbsp;是J2的

是电机转动一周？靠接近开关定位？每次？这能准吗？还有，是不是只需向一个方向转动？&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是的，电机每次转动一周，一个方向

伺服ON接上了，用手都能转动？电机的相序是否正确？运行一会儿后你的电机应该有报警吧，是什么报警呢？&nbsp;&nbsp;&n ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20102#300792.html]]></link>
 <author><![CDATA[txin_2007]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2008 06:40:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种情况我以前碰过你一套都换了吧，就没事了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20102#295556.html]]></link>
 <author><![CDATA[kslhf]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2008 07:20:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“ MR-JS-70A”
是J2的还是J3的？
&quot;伺服放大器因进水坏了，之后更换备件，所有参数设置与原来一样。&quot;
新的驱动器，你都设置了那些参数，发上来看看。
“此处电机的工作要求是每次启动工作一周，到原点处接近开关感应停止。”
是电机转动一周？靠接近开关定位？每次？这能准吗？还有，是不是只需向一个方向转动？ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20102#295467.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2008 04:03:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 
伺服放大器因进水坏了，之后更换备件，所有参数设置与原来一样。
此处电机的工作要求是每次启动工作一周，到原点处接近开关感应停止。
一般正常伺服电机工作状况应该是通电时肯定用手是转不动的，但这里通电后正方向用手稍用力转一下就动了，而反方向是转不动的。
伺服ON应该也是好的，因为如果通电后不用手 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20102#295444.html]]></link>
 <author><![CDATA[txin_2007]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2008 03:25:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“原先的三菱伺服MR-JS-70A因故损坏”
你确定电机是好的？
“伺服电机有一个方向无法定位”
你用什么控制器？脉冲接收方式是否设置正确？
&quot;用手轻轻一转就动了&quot;
伺服ON没接？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-20102#295337.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2008 01:20:18 +0000]]></pubdate>
</item>