 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有问题，我起重机电控程序都是这么做的
不过要计算好哟]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#302015.html]]></link>
 <author><![CDATA[xibeiqingjie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2008 13:08:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议不要这样做，各电机的负载一样的吗？如不一样加减速时间设置有问题，再说在启动变频器时最好把各个接触先闭合]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#300900.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdq65981]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2008 08:36:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你最好同时启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#300811.html]]></link>
 <author><![CDATA[bosen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2008 06:58:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可以的,要出问题的,不知道你这样控制的目的是什么,用途在哪,告诉我们,也许可提供你一个更优越的方法.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#300297.html]]></link>
 <author><![CDATA[smallislet]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2008 12:58:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本人用过一拖二可以用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#300257.html]]></link>
 <author><![CDATA[sfyqwm]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2008 12:27:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要变频器拖得动，应该可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#300165.html]]></link>
 <author><![CDATA[ydp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2008 10:11:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不可以这样,自动没问题,手动时,你先启动M1,再启动M2.....,变频肯定报警.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#300147.html]]></link>
 <author><![CDATA[longlingl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2008 09:16:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没试过[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#298967.html]]></link>
 <author><![CDATA[taoxueyun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2008 23:57:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器很便宜了，每台电机配一个，是最好方按。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#298743.html]]></link>
 <author><![CDATA[yinxin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2008 13:04:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼lixianjunjxl于2008-08-22 22:44发表的&nbsp;&nbsp;:[s:21]
自动控制只有一个中继你咋完成对四台电机的控制呀。[/quote]自动控制中PLC一有输出，KA常开点闭合，KM1~KM4的常开点也同时闭合，在变频器的二次回路中
满足了四台电机的启动条件了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#292325.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2008 15:27:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12楼的真是专业啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#292322.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2008 15:23:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]自动控制只有一个中继你咋完成对四台电机的控制呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#292293.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixianjunjxl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2008 14:44:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#292282.html]]></link>
 <author><![CDATA[丙丙]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2008 14:29:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶一下 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#292150.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcjjcj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2008 12:17:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以 不会有危险 但是你的变频器的容量要选择四个电机功率总和的两倍 钱啊 建议你逐台启动 加个台达的小PLC 控制一下接触器 省了一笔钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#291935.html]]></link>
 <author><![CDATA[崔磊]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2008 07:08:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[每个电机一定要加一个热继电机作单保护]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285461.html]]></link>
 <author><![CDATA[天涯孤客]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2008 09:40:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼说的对&nbsp;&nbsp;一台台起动会出问题&nbsp;&nbsp;一拖四可以 但你的线路要改良]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285372.html]]></link>
 <author><![CDATA[plcxt(s.m)]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2008 07:30:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵,这样接法,真服你想得出来,我公司就是做变频器的,我可以负责地告诉你,
在不考虑功率匹配的情况下:
1\可以用,但是变频器对电机没有一点保护作用.
2\单台电机依次启动的情况下,变频器肯家跳过载
3\四台同时启动时,一定要接触器先吸合.
4\怎么样设,变频器参数都没用,相当于白设
5\四台同时运行时,其中有一台一旦过载或,堵 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285339.html]]></link>
 <author><![CDATA[start-sz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2008 06:31:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样做变频器的参数就变的没意义了.而且变频器应选用电机功率总和的大一级,如果电机是重载型变频器级别还需要再往上调.这样做貌似可以节约成本,但是对变频器冲击大,维护困难.
如果想四台同时启动时最好先吸合接触器然后再启动变频器,停机时先停变频再断开接触器.至于想手动单独操作某台电机变频就要硬撑着了,而且变频器最 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285119.html]]></link>
 <author><![CDATA[intel167]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2008 01:34:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果同时启动4电机必须最好变频器选用4电机总和再高一档就ok]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285091.html]]></link>
 <author><![CDATA[sarmas]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2008 01:05:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼dv0429于2008-08-12 13:47发表的&nbsp;&nbsp;:
我可以负责任的说,你如果敢一台台电机启动的话绝对出问题[/quote]
听起来挺吓人，有什么问题啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285066.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2008 23:47:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没太大的问题我用过的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285047.html]]></link>
 <author><![CDATA[qiankai_zjg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2008 16:13:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1拖4最好不要]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#285024.html]]></link>
 <author><![CDATA[a888888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2008 15:29:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样不是很好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#284848.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymxg001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2008 10:56:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好不要这样干.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#284580.html]]></link>
 <author><![CDATA[wayu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2008 06:13:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我可以负责任的说,你如果敢一台台电机启动的话绝对出问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#284568.html]]></link>
 <author><![CDATA[dv0429]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2008 05:47:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的，变频器的功率应该选不低于四台电机总功率和]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#284395.html]]></link>
 <author><![CDATA[foxplc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2008 23:04:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要变频器拖得动，应该可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-19240#284187.html]]></link>
 <author><![CDATA[buyiwuxi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2008 13:54:36 +0000]]></pubdate>
</item>