<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，我觉得这样接不行的，至少FR-E540的不行。我以前做了个一个变频器，同时控制14个电机，开始和你一样的，但是停止时会报警，变频器输出侧最好不要加接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#282690.html]]></link>
 <author><![CDATA[googe2008]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2008 12:53:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢、学习!!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#281573.html]]></link>
 <author><![CDATA[王兴武]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2008 02:10:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼说的对，加在变频器与电机之间的接触器不要在变频器运行中动作，启停和调速由变频器控制。否则容易过流、过压故障，严重的会烧坏。我做一带多时，一般都用于同时启停的，变频器和电机间加断路器，不用于控制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#281501.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2008 00:56:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议给每个电机回路加个热继保护。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#280321.html]]></link>
 <author><![CDATA[adidas]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2008 08:11:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器输出侧一般不允许接接触器的,这样很容易烧掉模块的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#280238.html]]></link>
 <author><![CDATA[dv0429]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2008 06:22:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[嗯,谢谢版主...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#280222.html]]></link>
 <author><![CDATA[dx3620]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2008 05:44:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以的，但配国产电机，选用变频器的容量最好稍大一点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-18924#280122.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2008 03:56:18 +0000]]></pubdate>
</item>