<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是硬件问题，一查输入输出，二查外部中继，三查接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790555#2545810.html]]></link>
 <author><![CDATA[mrwqg007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 02:03:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对，这台机器用了9年，程序始终没动，就一个辅助继电器常开触点控制两个输出继电器，控制两台电机，关键是这两个电机一起停，停了再启动又能正常工作，辅助继电器是个虚拟的东西，我现在怀疑是输入模块有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790555#2545353.html]]></link>
 <author><![CDATA[鲁文军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:48:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最近才发生的事情，那肯定就不是程序的问题。需要检查相关联的硬件了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790555#2545287.html]]></link>
 <author><![CDATA[80871533]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 05:31:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上两位老师，我现在有点怀疑是输入模块的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790555#2545180.html]]></link>
 <author><![CDATA[鲁文军]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 10:30:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先查一下程序有没有问题，查不出逻辑问题你就给输出加个监控，一旦输出没了就报警，后面查一下触摸屏的历史报警，看看电机停机时程序那边有没有报警。然后再看看继电器和接线的问题，继电器是不是频繁吸合断开导致使用寿命短，或者线路哪个地方有问题松动或虚接了，过一段时间设备振动一下就停机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790555#2545026.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwr1992]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 07:28:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主鲁文军于2026-01-12 13:07发表的 三菱Q糸列PLc辅助继电器问题 :
车间机器用的是三菱QPLc，有段简单的起保停程序，输出用的是辅助继电器，再用辅助继电器常开触点控制两台电机Y输出，最近这两台电机经常自已停机，再重新启动，又能正常工作，怀疑辅助继电器问题，替换了辅助继电器，用了一段时间正常，但现 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1790555#2545001.html]]></link>
 <author><![CDATA[小米粥大王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 05:31:02 +0000]]></pubdate>
</item>