<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[FX2N-8AD数值波动问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FX2N-8AD数值波动问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:24:33 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888#271333.html]]></link>
 <author><![CDATA[gdzds]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2008 11:30:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[xiexie]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888#270505.html]]></link>
 <author><![CDATA[huadan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2008 08:24:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果必需用电位器，就加个电阻信号隔离变送器吧。不过这个可能比较贵。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888#270492.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2008 08:09:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1&nbsp;&nbsp;有温漂现象，外界温度变化，电阻值了也就随之变化。这个应该波动不是很明显。
2&nbsp;&nbsp;周围有强电磁干扰时，电位器的连接电缆线内会产生感应电压，使值发生变化。
3&nbsp;&nbsp;电位器安装如果距离太远，连接电缆就会产生压降，电阻两端电压也就达不到10V。

距离较远最好不要电压量传输。用电流或开关 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888#270481.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2008 07:58:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是电位器给的信号 0-10V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888#270249.html]]></link>
 <author><![CDATA[huadan]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2008 02:16:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1 屏蔽线单端接地。
2 长距离最好电流输入。

你用的是什么信号输入，电压、电流、热偶？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17888#269742.html]]></link>
 <author><![CDATA[一天贼忙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2008 09:03:56 +0000]]></pubdate>