 <description><![CDATA[10楼的方式也行，两个伺服接在同一个脉冲口，或者主机伺服输出一个同步脉冲信号，接到第二个伺服的脉冲输入上，从机调整电子齿轮比就实现同启同停，还不同速度了，大部分伺服都具备这个脉冲分频输出的功能，大部分是差分的，个别品牌会支持集电极开路输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2530247.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangzhijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 00:59:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用直线差补功能，同启同停]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2530246.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangzhijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 00:55:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉只控制1个伺服就可以，从伺服的脉冲输入用主伺服的脉冲输出，调整从伺服的电子齿轮调整速度比例，肯定是同时启停
难点在需要在线修改电子齿轮]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529836.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:20:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查了一下，确实有，三菱的RAMP指令，现在有一台机是信捷PLC的，不知道怎么用信捷程序来编写斜波指令[quote]引用第8楼gxtmdb82164于2025-09-29 09:42发表的&nbsp;&nbsp;:
搞个系数a就行了。

三菱有斜坡指令，就算没有自己写一个也不困难，等时执行就可以了。减速的时候用斜坡指令调这个系数，从1降到0。
假设有AB两个电机 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529835.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzh6733]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 03:19:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞个系数a就行了。

三菱有斜坡指令，就算没有自己写一个也不困难，等时执行就可以了。减速的时候用斜坡指令调这个系数，从1降到0。
假设有AB两个电机，触摸屏上分别设置了目标值，减速的时候AB分别乘以a然后输出到运控指令，因为是乘的同一个数，这样就能实现同时降低到0。
这种方式最优雅的地方在于，在正常运行的时候， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529807.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 01:42:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的，我查一下[quote]引用第5楼朱光显于2025-09-28 09:55发表的&nbsp;&nbsp;:
一楼已经回复的很明确了，使用电子齿轮功能。不知道三菱FX3U是否支持，如不支持只能设定相同的加减速时间了
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529786.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzh6733]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 00:31:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电子齿轮是指令吗，目前用的是PLSV指令做速度控制[quote]引用第1楼皮五于2025-09-27 13:49发表的&nbsp;&nbsp;:
你是要控制位置还是速度？位置模式两个伺服同时启停是插补，速度模式同时启停是电子齿轮
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529785.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzh6733]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 00:30:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼已经回复的很明确了，使用电子齿轮功能。不知道三菱FX3U是否支持，如不支持只能设定相同的加减速时间了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529665.html]]></link>
 <author><![CDATA[朱光显]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 01:55:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在是实现两个不同速度以一个减速时间同时停[quote]引用第2楼wwr1992于2025-09-27 14:52发表的&nbsp;&nbsp;:
三菱PLC我之前用的时候停止是以减速时间来停的，假如你设置100ms，那就是电机在100ms的时间从当前速度减速到停止，跟你速度快与慢没影响
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529603.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzh6733]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 09:28:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼皮五于2025-09-27 13:49发表的&nbsp;&nbsp;:
你是要控制位置还是速度？位置模式两个伺服同时启停是插补，速度模式同时启停是电子齿轮
[/quote]
只控制速度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529602.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzh6733]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 09:27:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱PLC我之前用的时候停止是以减速时间来停的，假如你设置100ms，那就是电机在100ms的时间从当前速度减速到停止，跟你速度快与慢没影响]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529561.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwr1992]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 06:52:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是要控制位置还是速度？位置模式两个伺服同时启停是插补，速度模式同时启停是电子齿轮]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1787321#2529547.html]]></link>
 <author><![CDATA[皮五]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 05:49:24 +0000]]></pubdate>