 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786525#2526009.html]]></link>
 <author><![CDATA[haha1332]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 06:08:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、不清楚。
2、PLC判断触摸屏离线：触摸屏用脚本写入一个PLC的寄存器，写入一个一直变化的数字，当PLC判定这个寄存器超过一定时间没有变化，PLC就知道触摸屏断线。
触摸屏判断PLC离线：PLC写入一个一直变化的数字寄存于一个PLC寄存器，用触摸屏脚本写一个判定这个寄存器超过一定时间没变化，输出一个触摸屏寄存器做报警。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1786525#2525972.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 03:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>