<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请教这段程序有点看不明白]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请教这段程序有点看不明白]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 06:55:37 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第二行的D123,从图中看是无用的，所以这段程序主要是想把D121与D120的位置进行互换。也就是高低字互换]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519535.html]]></link>
 <author><![CDATA[朱光显]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 02:08:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看这个通讯对应硬件 地址对应是什么数据]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519525.html]]></link>
 <author><![CDATA[不动如山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 01:37:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼zhongwen1234于2025-07-20 02:43发表的&nbsp;&nbsp;:
二楼的解释应该对的

让你困惑的应该是第二行，因为它在这段程序里是多余的，删掉完全不影响运行
&gt; MOV D120 D123
[/quote]
同意 “让你困惑的应该是第二行，因为它在这段程序里是多余的” 这个结论。

但是，不要轻易下 “删掉完全不影响运行” 这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519454.html]]></link>
 <author><![CDATA[znz43]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 09:31:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼的解释应该对的

让你困惑的应该是第二行，因为它在这段程序里是多余的，删掉完全不影响运行
&gt; MOV D120 D123]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519403.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhongwen1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 18:43:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是三菱 PLC 编程软件 GX Works3 里的程序，我给你拆解下关键部分逻辑，帮你理解：

 1. 基础运行条件
`SM400` 是三菱 PLC 内置的常 ON 特殊继电器，只要 PLC 正常运行，它就一直为 ON ，相当于程序的“总使能” ，所以这段程序只要 PLC 运行就会执行 。

 2. 指令功能解析
- **`ADPRW`** ：大概率是和通讯、特殊模块数据 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519303.html]]></link>
 <author><![CDATA[payfsl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 23:53:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读两个字，放在D121\D120里，高低字排序需要交换&nbsp;&nbsp;D120→D122&nbsp;&nbsp; /D121]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519294.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 13:56:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果 不这样处理，读回来的数据根本就对应不上。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1785225#2519260.html]]></link>
 <author><![CDATA[卓发智能]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 09:05:16 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>