 <description><![CDATA[用辅助继电器过渡接负载吧，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2509430.html]]></link>
 <author><![CDATA[fz7140]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 00:21:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主wangliang_33于2025-05-16 08:57发表的 200smart无输出 :
请问各位大师，200smart（SR60CPU)输出指示灯亮，没有输出，是哪里坏了?
[/quote]


这款PLC质量真的不好，特别不稳定。我所知道的这款类型的PLC关于运行异常的有10多列了。去官方修只少得大几百，放段时间又好了，再过几个月又出故障。这应该不是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2509390.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 10:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PIC输出点最好用继电器转换一下&nbsp;&nbsp;，一般PLC输出点最大电流3A左右 这样不用中间继电器转换 如果输出电路短路会出现大电流这样会少输出点位&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2509337.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxs123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 06:26:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用中间继电器过渡接负载吧，你的负载端的电压不稳定，十几块钱的事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2508931.html]]></link>
 <author><![CDATA[哈喽123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 02:33:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[继电器输出可以考虑检测下输出点对应的回路问题，大概率还是烧输出点！有时候为了省个继电器的钱或者减少输出控制回路控制线路，出现烧输出点很正常，尤其直接带电磁阀这种大电流线圈设备的情况下！如果是这种情况考虑加中继再更换一个输出点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2508930.html]]></link>
 <author><![CDATA[世界杯之殇]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 02:30:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[公共端，电压都没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2508922.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangliang_33]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 02:03:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有输出，换一个输出点例如Q1.0正常，过了3个月，另外一个触点Q1.2又发生这问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2508920.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangliang_33]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 02:02:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[公共端接了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2508912.html]]></link>
 <author><![CDATA[voynich]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 01:54:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你看下接线，测下输出的电压，换一个Q点再试下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1783086#2508907.html]]></link>
 <author><![CDATA[哈喽123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 01:41:25 +0000]]></pubdate>
</item>