 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼最好的控制于2025-03-14 14:23发表的&nbsp;&nbsp;:
我看汇川660F也是支持111报文的，你为啥不也用sina_pos控制，工艺轴用起来反而麻烦。
[/quote]
要是汇川支持这个，那真的还不如用sina_pos，放弃工艺轴。除非有特殊要求。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497952.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 01:07:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼最好的控制于2025-03-14 14:05发表的&nbsp;&nbsp;:
1200的确有连接数限制，但是不像1500那样明确告诉你什么类型轴耗费多少资源。但是看官方文本是8路闭环控制，你这工艺对象的是四路，在范围内。你这10个111报文的不算，因为是用的sina_pos计算是放在驱动器的。只看是否超出16个profinet io设备？
按道理 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497951.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 01:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看汇川660F也是支持111报文的，你为啥不也用sina_pos控制，工艺轴用起来反而麻烦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497864.html]]></link>
 <author><![CDATA[最好的控制]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 06:23:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1200的确有连接数限制，但是不像1500那样明确告诉你什么类型轴耗费多少资源。但是看官方文本是8路闭环控制，你这工艺对象的是四路，在范围内。你这10个111报文的不算，因为是用的sina_pos计算是放在驱动器的。只看是否超出16个profinet io设备？
按道理你这V90伺服的程序应该都是一样，如果硬件没问题，可能是超出设备限制 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497856.html]]></link>
 <author><![CDATA[最好的控制]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 06:05:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1200 的话跑不动啊，工艺轴很费资源的，就是能动的话效果也不好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497849.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 05:02:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[v90都是111报文，就两个轴原点会跑，有两个原点，一个会偏移一些，一个不会，工艺轴有4个轴，111报文10个轴，工艺轴4个轴是不是带不起来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497827.html]]></link>
 <author><![CDATA[我真的不会啊]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 02:58:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[据说s7-1200用报文3控制伺服电机容易出现这个问题，因该是控制周期太长造成的；尽量用105报文，1200没用过总线工艺轴，不太清楚，1500没有遇到这个问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497717.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjbandmm]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 07:10:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子带汇川伺服没用过，不清楚什么原因，但是你可以问下汇川和西门子的技术支持，先问汇川的
V90的话你也是工艺轴控制吗?这个不是111报文用284控制方便些？
但是不管那种控制，你用增量编码器回原功能，都是检测上升沿或下降沿停止的，你看下回原说明自己设置好就行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497694.html]]></link>
 <author><![CDATA[最好的控制]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 05:59:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有V90伺服，回原点有时候是在传感器测为原点，有时候会多走一些定为原点，我设置的是0偏移]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1780289#2497495.html]]></link>
 <author><![CDATA[我真的不会啊]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 02:31:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[编码器选择外部测量，速度是正常的但是抖动特别大，选择在电机轴上手动回原都没问题，绝对定位也没问题]]></description>