<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[低级错误导致的高级问题 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2497429.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 12:35:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21][s:21][s:21]厉害]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2497300.html]]></link>
 <author><![CDATA[gpp0603]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 01:03:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[长知识了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2497247.html]]></link>
 <author><![CDATA[满血蚊子]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 12:01:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子技术支持不是收费了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2496255.html]]></link>
 <author><![CDATA[youzhiwei888]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 03:15:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题解决了，预约了西门子官方的技术售后，现在电机能用V-ASSISTANT调试了，原因很简单，STO1，STO+，STO2这三个没有连一起，天知道安装这个的师傅为啥没把那和驱动器一起送过来的5连装的端子插上而是直接用普通的端子单独给电源供电了 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495316.html]]></link>
 <author><![CDATA[沉迷学习]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 07:36:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服调试界面无法识别电机吗？这种事情没有遇到过。你发一下界面的报警看看
伺服和PLC没连上你得先在组态界面分配伺服名称才行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495313.html]]></link>
 <author><![CDATA[最好的控制]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 07:23:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼liang_liang于2025-02-26 13:22发表的&#160;&#160;:
接完线后可以直接V-ASSISTANT测试电机呀，驱动器正常的话可能是线缆有问题呢[s:28]
[/quote]
刚刚测试了一下，我把PLC的数据线拔了，另外一台驱动器的也拔了，直接电脑通过Profinet连接使用V-ASSISTANT调试一台伺服电机，电机依旧不动，而且情况和最开 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495075.html]]></link>
 <author><![CDATA[沉迷学习]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 06:48:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接完线后可以直接V-ASSISTANT测试电机呀，驱动器正常的话可能是线缆有问题呢[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495053.html]]></link>
 <author><![CDATA[liang_liang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 05:22:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼sjm213于2025-02-26 11:33发表的&#160;&#160;:
A8526：PROFIdrive：无循环连接
这个报警意思就是PLC与V90没有建立通讯连接。
Profinet配置好之后，需要给V90分配设备名，然后把网络视图在线一下看是否变成绿色了。

而V-ASSISTANT进行驱动电机也不动这个是不对的，没有PLC控制的情况下，V-ASSISTANT是可以 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495036.html]]></link>
 <author><![CDATA[沉迷学习]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 03:39:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[A8526：PROFIdrive：无循环连接
这个报警意思就是PLC与V90没有建立通讯连接。
Profinet配置好之后，需要给V90分配设备名，然后把网络视图在线一下看是否变成绿色了。

而V-ASSISTANT进行驱动电机也不动这个是不对的，没有PLC控制的情况下，V-ASSISTANT是可以进行初步调试的。先用V-ASSISTANT把电机转起来，再研究PLC控制的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495034.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 03:33:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&#160;&#160; 在V-ASSISTANT调试中有显示 A8526：PROFIdrive：无循环连接 
是我PLC哪里没设置对的原因吗？
话说就是是PLC编程里有问题，V-ASSISTANT调试来操作，电机也该运行的吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1779748#2495032.html]]></link>
 <author><![CDATA[沉迷学习]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 03:23:27 +0000]]></pubdate>
</item>