<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CSV模式不可以走定位哦，切换速度后会以加减速同步到新速度值，如果想要定位还必须要切换回CSP模式，不过现在有的PLC将定位指令在触发时，会自动切换状态机运动模式，这个要看厂家指令库的介绍]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2490313.html]]></link>
 <author><![CDATA[marksman_01]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 00:17:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2490216.html]]></link>
 <author><![CDATA[66172078@]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 02:58:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6060&nbsp;&nbsp;6061一般都是必不可少的&nbsp;&nbsp; 只需要在PDO里加一下60FF，这个指令使用还是很方便的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2490203.html]]></link>
 <author><![CDATA[高聪根]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2025 02:28:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼高聪根于2025-01-16 11:18发表的&nbsp;&nbsp;:
MC_SyncMoveVelocity&#160;&#160;&#160;&#160;用这个指令、随时更改速度值就可以
[/quote]
本指令采用CSV模式控制总线型伺服轴或者本地脉冲轴，使轴处于连续运动模式。
采用总线伺服轴时，PDO中需要添加0x6060,0x6061和0x60ff三个对象字典。
本指令首先将对 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2489257.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 00:40:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MC_SyncMoveVelocity&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用这个指令、随时更改速度值就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2489058.html]]></link>
 <author><![CDATA[高聪根]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 03:18:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[速度指令下,改变速度值就能实时变速,codesys是这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488933.html]]></link>
 <author><![CDATA[一朝风月]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:57:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议翻手册
MC_MoveVelocity
触发条件串一个 (TRUE_FALSE_TRUE)周期信号即可 
速度直接给即可&#160;&#160;无需再次触发

楼主是刚刚开始接触&nbsp;&nbsp;MC_XXX指令类的PLC吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488929.html]]></link>
 <author><![CDATA[18857713026]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 08:40:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼spirita于2025-01-14 07:56发表的&nbsp;&nbsp;:
不会卡顿一下吗？
[/quote]
我也在想，应该会卡顿一下吧[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488334.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 00:16:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不会卡顿一下吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488330.html]]></link>
 <author><![CDATA[spirita]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 23:56:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这不和西门子一样吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488329.html]]></link>
 <author><![CDATA[rongbing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 23:21:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改变速度值，然后再次触发]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488257.html]]></link>
 <author><![CDATA[hlq_0815]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 08:40:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找到一个新的指令，应该改变速度应该就可以了
MC_MoveVelocity — 速度指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1778420#2488256.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 08:36:42 +0000]]></pubdate>
</item>