 <description><![CDATA[1、用通讯协议，设置四条接收报文
2、接收长度设置1字节，自己维护一个FIFO的数据区，自己判断报文数据结束后处理
3、如果2A FB是固定的，就设置这个作为结束符，就是本次接收会少两个字节的校验码，下次接收头部多两个字节校验码]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2490087.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoch95]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 05:39:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那你就用设置结束代码的方式接收数据]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2488562.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞皇123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 09:39:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[假如每次接收到的报文像这样FB 2A 01 A5 03 01 C2 00 2A FB F9 29，但长度不一定，F9 29为校验码，那结束符能用2A FB来指定吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2485471.html]]></link>
 <author><![CDATA[零度浪子001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 09:17:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼tkggtdkjpl于2024-12-29 20:04发表的&nbsp;&nbsp;:
字节长度不确定就不要用长度来决定数据结束。
否则数据会重叠或因长度不够卡死
[/quote]


现在我要和另一个仪表或设备通信，大概有4种长度的报文，结束符每次也不一样，比如获取对方的电流，电流每次会变化，那回来的报文结束符就不一样，有什么好办法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2485345.html]]></link>
 <author><![CDATA[零度浪子001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 02:36:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼暴躁小白兔于2024-12-30 10:02发表的&nbsp;&nbsp;:
无手顺发送模式下，一般发送会算校验码，接收则不对校验码进行判断（我觉得多次一举去计算一次）。
接收结束数据数设置命令最长的那一个，结束字符设置一下。
[/quote]


接收数据长度可以按照最长的哪个设定，但来的短的报文结束符每次也不一样，这个怎 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2485339.html]]></link>
 <author><![CDATA[零度浪子001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 02:33:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无手顺发送模式下，一般发送会算校验码，接收则不对校验码进行判断（我觉得多次一举去计算一次）。
接收结束数据数设置命令最长的那一个，结束字符设置一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2485323.html]]></link>
 <author><![CDATA[暴躁小白兔]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 02:02:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[字节长度不确定就不要用长度来决定数据结束。
否则数据会重叠或因长度不够卡死]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2485232.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2024 12:04:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有没有大神帮助下，就是和一个产品通信，有时接受字节为8，有时比8多，有时比8少！由于返回报文带校验码，结束位也不固定！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777753#2484913.html]]></link>
 <author><![CDATA[零度浪子001]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 00:19:04 +0000]]></pubdate>