<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主只是说每个加热管11KW，并没有说两种接法用的加热管电阻一样，不同的电源电压时，如果相同的功率，阻值是不会相同的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2485841.html]]></link>
 <author><![CDATA[先飞的鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 09:08:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议网站请一个老师，能回答就回答一个差不多的标准答案，不能回答就回不能回答，让提问者再请教他人，讨论去讨论来可能......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2484393.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 00:55:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼flyaway于2024-12-23 13:52发表的&nbsp;&nbsp;:
经过计算，星星的电流=1.5*11=16.5A,三角形的电流=4.5*11=49.5A，你去看一下电流看看对不对
[/quote]
&nbsp;&nbsp;看错了，更正一下，经过计算，星形接法I=1.5*33=50A,三角形I=50*1.73=86A，欢迎讨论]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2484049.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyaway]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 09:40:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼flyaway于2024-12-23 13:52发表的&#160;&#160;:
经过计算，星星的电流=1.5*11=16.5A,三角形的电流=4.5*11=49.5A，你去看一下电流看看对不对
[/quote]

你的计算结果是错的。以星形接法来说，单相220V/11kW来说，相电流已经大大超过16.5A啦。

你是用三相功率P=√3UI来计算的，但你忘了楼主是每相11kW，三 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483839.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 11:58:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经过计算，星星的电流=1.5*11=16.5A,三角形的电流=4.5*11=49.5A，你去看一下电流看看对不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483742.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyaway]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 05:52:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼sanlihu于2024-12-23 09:32发表的&nbsp;&nbsp;:
sky6595418
三相正弦交流电，AB,BC.CA相的电压都是线电压，约380伏，A对中性点的电压是相电压，（AO,BO,CO）都是220伏，你说为什么不是380/2=190,也有一种情况是190伏，那就是中性点无引出线，并。且有一相电断电。
[/quote]
都是高手啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483705.html]]></link>
 <author><![CDATA[sky6595418]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 03:20:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[sky6595418
三相正弦交流电，AB,BC.CA相的电压都是线电压，约380伏，A对中性点的电压是相电压，（AO,BO,CO）都是220伏，你说为什么不是380/2=190,也有一种情况是190伏，那就是中性点无引出线，并。且有一相电断电。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483659.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 01:32:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼老兔子于2024-12-20 16:52发表的&nbsp;&nbsp;:
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;对于楼主提出的问题，不同的出题人有不同的意思。

&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;对于初入行或者电工基础不好的人来说，其意思是星形接法下11kW的阻性负载，直接将其改接为角形联接接在同样的三相380V的电源上 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483422.html]]></link>
 <author><![CDATA[sky6595418]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 08:06:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[由于楼主给出的条件不完善，不知道其真正的意图是什么？下面就画出两种可能，希望楼主出来解释清楚，到底是同一个负载的不同两种联接方式（下图图中上面部分的图示），还是两种同功率的不同负载分别以两种方式联接（见下图图中下面部分的图示），好让大家知道如何正确分析计算。

 [attachment=306482]&nbsp;&nbsp;

[att ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483380.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 04:01:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于楼主提出的问题，不同的出题人有不同的意思。

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于初入行或者电工基础不好的人来说，其意思是星形接法下11kW的阻性负载，直接将其改接为角形联接接在同样的三相380V的电源上，电流如何计算？由于出题人是初入门或者电工基础不好的人，认为 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483274.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 08:52:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、看加热管上的额定电压，功率除以额定电压得出阻值R

2、若供电电压是3相380V时
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1、每根加热管流过的电流，I=380/根3/R=220/R，至于你说的380/2/R=190/R，那是线电压380V，串2根加热管的情况

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2、每 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483159.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyingchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 02:56:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[由于楼主的两个电路中的负载电阻给出的是功率，在两种电路中同功率不等于电阻阻值相同，所以不好计算（不知道电阻的大小）。只能告诉你图中的知识，自己计算吧。

[attachment=306433] [quote]引用楼主sky6595418于2024-12-17 18:30发表的 三相电阻丝功率计算 :
大神们,下图这两种, 电流怎么计算呢? 用多粗的线呢?
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483066.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 12:27:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星接=45.09A&nbsp;&nbsp; （接好后，你看一下电流表，看看对不对）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2483055.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪子海风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 11:08:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[明显一个星三角电路，如果一样，为什么会有星三角降压启动这个原理，电压都是一样的话，电流是根号3倍，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482879.html]]></link>
 <author><![CDATA[zs2121221]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 02:09:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼sanlihu于2024-12-18 15:53发表的&nbsp;&nbsp;:
按纯电阻，供电电压380伏估算，A接法每相电流&#160;&#160;I=11000/220=50(A).
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&# ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482802.html]]></link>
 <author><![CDATA[sky6595418]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 23:32:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你好A接法, 为啥是除以220V呢?&nbsp;&nbsp; 不是190吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482801.html]]></link>
 <author><![CDATA[sky6595418]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 23:32:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按纯电阻，供电电压380伏估算，A接法每相电流&nbsp;&nbsp;I=11000/220=50(A).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482700.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 07:53:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[到底哪种说法才是正确的 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482653.html]]></link>
 <author><![CDATA[cccccy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 06:21:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星型接法电流：220/R，R电阻值
三角形接法：1.73*380/R]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482561.html]]></link>
 <author><![CDATA[cqjianying]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 02:01:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这两种接法电流是一样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482462.html]]></link>
 <author><![CDATA[rockey]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:18:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个是星形接法，一个是三角形接法。如果都是三相380供电，三根电阻阻值相等的话，星形接法电流等于220v除以电阻。三角形接法是380v除以电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777420#2482445.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 11:16:30 +0000]]></pubdate>
</item>