<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[YOY1两个冲突了，程序根本分辨不出那个需要执行8029]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2499300.html]]></link>
 <author><![CDATA[biaogege520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 02:08:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2499161.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiangxinziji]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 02:21:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2487623.html]]></link>
 <author><![CDATA[臻善君]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 05:56:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高手如云，学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2487160.html]]></link>
 <author><![CDATA[苍生涂涂]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 05:53:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两个轴以上不要用M8029]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2486954.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcx168]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 07:09:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8029直接母线后不好判断当前是哪个指令执行了脉冲输出而已]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2486937.html]]></link>
 <author><![CDATA[yj890098]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 05:51:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手册里面有提到、m8029需要紧跟在后面[img]http://www.ymmfa.com/p_w_picpath/post/smile/default/18.gif[/img]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2486908.html]]></link>
 <author><![CDATA[tantaninzg]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 03:17:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼正解，这个想让动作得放一起。 [s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2486799.html]]></link>
 <author><![CDATA[wujie2163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 14:48:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[“M8029必须跟回原点指令在一条母线下面“，没有这一说法。

M8029直接母线的结果就是：只要是Y0执行完脉冲指令都会导通一次，满足M8029后方的执行条件。

也就是说M8029直接母线后不好判断当前是哪个指令执行了脉冲输出而已！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2486350.html]]></link>
 <author><![CDATA[矽能工控]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 17:53:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2486338.html]]></link>
 <author><![CDATA[ycjalma]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 13:53:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼gzcjx555于2024-11-30 13:24发表的&nbsp;&nbsp;:
好多年没有使用FX3U了，如果我没有记错的话，M8029必须跟回原点指令在一条母线下面
[/quote]
确实如此]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2484341.html]]></link>
 <author><![CDATA[starsky]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Dec 2024 14:25:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2483899.html]]></link>
 <author><![CDATA[594122469]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 00:44:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回原点再加一步程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2478609.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenqing1012]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 06:40:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼说的对 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2478600.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 05:48:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好多年没有使用FX3U了，如果我没有记错的话，M8029必须跟回原点指令在一条母线下面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776796#2478596.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 05:24:07 +0000]]></pubdate>
</item>