 <description><![CDATA[问题已解决 就是485分线器的问题 建议购买质量好的 不要贪小便宜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2485671.html]]></link>
 <author><![CDATA[普罗米修猪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 06:39:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[终端电阻有么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2485411.html]]></link>
 <author><![CDATA[luohuayong]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 06:13:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就感觉你这是并联，不符合串行通讯连接方式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2484641.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangfeng930]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 12:20:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼wang_pj于2024-11-27 16:02发表的&nbsp;&nbsp;:
485通信只能一主多从的方式，不可以2个主站，可以用PLC读出来，电脑读PLC的数据
[/quote]
楼主正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2484027.html]]></link>
 <author><![CDATA[沈国柱]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 08:03:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[就是485分线器有问题&nbsp;&nbsp;跟换一个就恢复了&nbsp;&nbsp;问题已解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2481273.html]]></link>
 <author><![CDATA[普罗米修猪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 02:10:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一主多从轮询]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2480361.html]]></link>
 <author><![CDATA[哈喽123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 01:21:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你modbus RTU的站号设置了没有？有没有冲突？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2478517.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 00:42:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要按照1主多从修改PLC程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2478503.html]]></link>
 <author><![CDATA[sun3751]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 18:02:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以把PLC读取流量计A和B的程序贴出来吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2478331.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzbarley]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 06:14:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[流量计B没问题&nbsp;&nbsp;PLC单独连接他 一点问题没有&nbsp;&nbsp; 485分线器另外一段是接了串口服务器的&nbsp;&nbsp;这样改的话流量计A 不就一直和窗口服务器通讯了吗&nbsp;&nbsp;PLC那边的应该就响应不了吧&nbsp;&nbsp;485分线器买的是1丛2主的 实际图是这样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2478211.html]]></link>
 <author><![CDATA[普罗米修猪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 01:40:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是流量计B有问题啊？如果没问题，改下网络PLC接a b，流量计b和电脑留在a1 b1加两个终端电阻。流量计a接a2 b2侧有问题也加电阻。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2478133.html]]></link>
 <author><![CDATA[sundca]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 13:21:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼sundca于2024-11-28 01:18发表的&nbsp;&nbsp;:
分线器是 两个485网（a1 b1, a2 b2)的主站吧？如果是, 你网络规划有问题，如果不是，那网络里另一个电阻在哪里？
[/quote]
是两个主站一个是A2 B2 PLC去读 流量计A 流量计B 一个是串口服务器只是读流量计A ， 流量计A那边用了485分线器&nbsp;&nbsp;全线电缆 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2477953.html]]></link>
 <author><![CDATA[普罗米修猪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 01:30:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[分线器是 两个485网（a1 b1, a2 b2)的主站吧？如果是, 你网络规划有问题，如果不是，那网络里另一个电阻在哪里？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2477890.html]]></link>
 <author><![CDATA[sundca]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 17:18:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电脑端只是用SSCOM 这个软件监视&nbsp;&nbsp;不作为主站或者从站啊&nbsp;&nbsp; 只是监视报文是不是对的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2477844.html]]></link>
 <author><![CDATA[普罗米修猪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 09:10:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485通信只能一主多从的方式，不可以2个主站，可以用PLC读出来，电脑读PLC的数据]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2477815.html]]></link>
 <author><![CDATA[wang_pj]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 08:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2个主站&nbsp;&nbsp;一个是西门子200smart 一个是串口服务器&nbsp;&nbsp;就是那个流量计A 是用了485分线器 一分二了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2477779.html]]></link>
 <author><![CDATA[普罗米修猪]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:53:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[485是半双工，现在图里有3个主站，同时读写的时候会冲突]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776662#2477773.html]]></link>
 <author><![CDATA[voynich]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 06:43:10 +0000]]></pubdate>