 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同步置位/复位方向信号就可以控制方向]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776400#2476396.html]]></link>
 <author><![CDATA[zlc64956]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 07:59:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是PLSV呀[s:28][quote]引用第2楼gzcjx555于2024-11-21 13:46发表的&nbsp;&nbsp;:

手册里面说明这个指令可以更换方向的
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776400#2476385.html]]></link>
 <author><![CDATA[qyz141]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 07:43:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼gzcjx555于2024-11-21 13:46发表的&nbsp;&nbsp;:

手册里面说明这个指令可以更换方向的



[/quote]
[b][size=7]这是PLSV，楼主说的是PSLY哈[/size][/b]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776400#2476373.html]]></link>
 <author><![CDATA[苍生涂涂]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 06:07:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼qyz141于2024-11-21 13:31发表的&nbsp;&nbsp;:
plsy不能控制方向哦，只能控制总数，频率，输出点。要控制方向得用DRVI
[/quote]
手册里面说明这个指令可以更换方向的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776400#2476368.html]]></link>
 <author><![CDATA[gzcjx555]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 05:46:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[plsy不能控制方向哦，只能控制总数，频率，输出点。要控制方向得用DRVI]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1776400#2476366.html]]></link>
 <author><![CDATA[qyz141]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 05:31:11 +0000]]></pubdate>
</item>