 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼梦雨天涯于2024-11-22 08:32发表的&nbsp;&nbsp;:
FX5U控制胜蓝远程IO(modbus TCP协议)_哔哩哔哩_bilibili
[url]https://www.bilibili.com/video/BV1w7U5YBEi5/[/url]
[/quote]
多少钱，淘宝上找不到啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2476815.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2024 01:08:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX5U控制胜蓝远程IO(modbus TCP协议)_哔哩哔哩_bilibili
[url]https://www.bilibili.com/video/BV1w7U5YBEi5/[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2476535.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 00:32:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不至于吧，远程模块不行吗，换个其它的MODBUSTCP从站试试，两个5U，5s也可以啊，看到现在5u的价格这么高，不如5S有性价比，记得以前我用5u和smart测试结果没有问题，几十个毫秒，好像做不到10毫秒以下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2475970.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 00:45:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个设了后，还是会出现通讯超时，发送成功重试次数超多，

[quote]引用第8楼ymmfa于2024-11-18 11:26发表的&nbsp;&nbsp;:



 [attachment=305362]
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2475940.html]]></link>
 <author><![CDATA[minlee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 23:51:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼minlee于2024-11-17 20:21发表的&nbsp;&nbsp;:

&#160;&#160;通信等待时间在哪设定
[/quote]


 [attachment=305362]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2475512.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 03:26:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼wyfeng1018于2024-11-12 14:36发表的&nbsp;&nbsp;:

记的设定一个“通信等待时间” ，要不然偶尔会有惊喜，别问我是怎么知道的[s:26]
[/quote]
&nbsp;&nbsp;通信等待时间在哪设定]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2475374.html]]></link>
 <author><![CDATA[minlee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 12:21:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼梦雨天涯于2024-11-12 08:39发表的&nbsp;&nbsp;:
写一条写入，再写一条发送即可 [s:21] ，我也拿了这个modbus TCP远程IO模块，星期三到货准备测试
[/quote]
记的设定一个“通信等待时间” ，要不然偶尔会有惊喜，别问我是怎么知道的[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2474107.html]]></link>
 <author><![CDATA[wyfeng1018]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 06:36:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[写一条写入，再写一条发送即可 [s:21] ，我也拿了这个modbus TCP远程IO模块，星期三到货准备测试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2474001.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 00:39:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没明白意思？不是能写入和读取的嘛。什么叫同时写入和读取？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2473989.html]]></link>
 <author><![CDATA[wyfeng1018]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 23:59:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是不是理解有问题？
简单通讯是三菱内部的协议读写和MODBUS TCP没关系
modbus TCP要写程序的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2473827.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 01:40:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我主要实现控制远程IO点的模块，输出信号用MODBUS TCP 用功能码0FH写多线圈寄存器，再读回来有没有写成功，如不成功再写操作吗？但输入信号怕实时性不够，不知道用哪个功能代码比较好？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2473785.html]]></link>
 <author><![CDATA[minlee]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 23:55:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要用简单CPU通讯。使用，通信协议支持功能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1775933#2473774.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsfjn]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Nov 2024 15:00:14 +0000]]></pubdate>