<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[西门子G120变频器提示缺少STO端子，这是怎 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774854.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 西门子G120变频器提示缺少STO端子，这是怎 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:31:30 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[STO端子DI4/DI5短接；
或者看参数r46.8确认缺少安全使能
 [attachment=304224] 

按此步骤改P9601.0为0禁用STO
 [attachment=304225] 

有个疑点就是你恢复了出厂设置它应该默认是0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774854#2469083.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 06:26:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lzhpsky于2024-10-16 20:42发表的&#160;&#160;:
西门子的伺服是有短接片，这个G120变频器没有的。已经恢复出厂设置了，还报，估计是主控单元丢系统了，不知道能不能刷一下系统。。
[/quote]

安全类型很低的话，你直接短接STO端子好了，又不一定要用短接片，适当的导线接起来也一样啊。

没用过西门子的变 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774854#2468497.html]]></link>
 <author><![CDATA[暴躁小白兔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 02:34:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子的伺服是有短接片，这个G120变频器没有的。已经恢复出厂设置了，还报，估计是主控单元丢系统了，不知道能不能刷一下系统。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774854#2468394.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzhpsky]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 12:42:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[STO端子通常是指安全转矩关断（Safe Torque Off）功能所需的接线端子，它是一种安全功能，用于在紧急情况下迅速切断电机的转矩输出，以确保机械设备的安全停止。以下是STO端子的一些关键信息和应用要求：

技术规范：STO端子通常需要满足特定的电气和机械规格，例如，输入电压范围、功率消耗、最低电压上升幅度等。根据西 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774854#2468353.html]]></link>
 <author><![CDATA[暴躁小白兔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 08:52:48 +0000]]></pubdate>
</item>