<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三个开关量控制阀的三个开度，阀的动作输出4到20ma来控制，简单点，一个开关量控制一个状态，每个状态直接MOVE一个值给阀对应的输出点，例如按下I0.0,MOVE一个5530给输出点，按下I0.1MOVE一个16384，按下I0.4MOVE一个27648]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774745#2492758.html]]></link>
 <author><![CDATA[谭子健]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 05:17:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[研究一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774745#2491596.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjhzlbr]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 02:16:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是不是想要这个？2个开关量控制，输出不同的模拟量这个，不知道是不是你想要的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774745#2476151.html]]></link>
 <author><![CDATA[h5248187]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 08:05:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三个I点对应三个MOV，数值传送到 scale R to I 的INP 端，数值范围是换算对象的范围。OUT端写模拟量输出地址。注意写好相对应的换算对象和换算结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774745#2469380.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhenzi917]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 03:17:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[意思是 1&nbsp;&nbsp;对应 模拟量输出 20%
&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对应50%
3&nbsp;&nbsp;对应80%的
传送对应的数据到AQW就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774745#2469334.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 01:47:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三个档位输出？那就是数字量输出吧。
没必要用到模拟量输出端口吧。
转实数的那个库知道在哪吧。
你用三个比较指令就能实现了。

这还需要找大神帮忙吗
 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1774745#2469326.html]]></link>
 <author><![CDATA[li8110]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 01:38:38 +0000]]></pubdate>
</item>