 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼gxtmdb82164于2024-09-06 09:59发表的&nbsp;&nbsp;:
我以前做这种项目都是用上位机来做调度的，好处是可用用配置文件或者设置界面的方式动态调整各种调度条件和需要收集的数据点。不过上位机调度需要通信时间开销，做的不好的话会有明显的等待时间，这方面需要一定的实战经验和技巧。
只靠PLC解决，主要还 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2461170.html]]></link>
 <author><![CDATA[攻城狮老王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 03:40:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼zq123666于2024-09-06 09:49发表的&nbsp;&nbsp;:
我想到的还是用位移指令把二维码数据做位移，根据二维码数据长度分配所需字数，然后一个字用来存检测结果，这两组数据所占字数相加就是每个工位需要的字数，就是图中指令中的N2，再乘以22工位，就是图中指令中的N1。
[/quote]
谢谢，二维码我是直接MOV 10 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2461169.html]]></link>
 <author><![CDATA[攻城狮老王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 03:36:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不管是数组还是写D字，实现没有什么难度，就是写了好多bmov。突然想问问大神们省事的办法&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2461167.html]]></link>
 <author><![CDATA[攻城狮老王]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 03:32:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果工件在工位移动过程中 不会被人为的拿走 一定会按顺续走到最后一个工位 ，哪么用移位就可以解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2461117.html]]></link>
 <author><![CDATA[twtynijj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 01:17:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用ST来写，没啥难度的。
一个工位一个工位填数据，然后往后传。注意接收时别搞混就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2461012.html]]></link>
 <author><![CDATA[无言0123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 10:13:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460522.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 15:00:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[基本跟楼上的思路差不多,可以定义一个数组此数组,比如为Data(0...21),数组的类型为一个结构体,把结构体里的数据类型定义成你想要的,然后每转动一次工位就执行,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Data[21] :=&#160;&#160;Data[20];&#160;&#160;Data[20] :=&#160;&#160;Data[19];.......Data[1] :=&#160;&#160;Data[0]; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460412.html]]></link>
 <author><![CDATA[超那个超啊超]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 07:18:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一点难度都木有&nbsp;&nbsp; 做好 数据移位就OK]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460360.html]]></link>
 <author><![CDATA[小八哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 04:33:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我以前做这种项目都是用上位机来做调度的，好处是可用用配置文件或者设置界面的方式动态调整各种调度条件和需要收集的数据点。不过上位机调度需要通信时间开销，做的不好的话会有明显的等待时间，这方面需要一定的实战经验和技巧。
只靠PLC解决，主要还是把思路梳理清楚以后把调度算法抽象出来，并建立数据结构来支撑这个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460312.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 01:59:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想到的还是用位移指令把二维码数据做位移，根据二维码数据长度分配所需字数，然后一个字用来存检测结果，这两组数据所占字数相加就是每个工位需要的字数，就是图中指令中的N2，再乘以22工位，就是图中指令中的N1。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460305.html]]></link>
 <author><![CDATA[那时年少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 01:49:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是指程序指令解决还是硬件思路，我之前遇到过你说的这样的设备，最后 买了RFID，每个工站配一个，来料信息写入，最后一个工站全部读出来，显示在触摸屏并且上传MES。如果机台设计类似转盘或者工站传递有序，就移位指令甩起来就是。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460282.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱在日落之后]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 01:28:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主攻城狮老王于2024-09-05 22:01发表的 请教一个关于数据传递的思路 :
一条全封闭的产线有22个工装位置，前面只有一个扫码器，现在需要对其中7个工位的检测数据与二维码关联并保存，并在最后一个工位区显示出OKNG进行分检，同时将检测结果提交给上位机。
想请教的是数据传递这方面有没有好的实现思路。
三菱 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460277.html]]></link>
 <author><![CDATA[快乐小学生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 01:24:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[定义一个数组，22个工位就22个元素，每个数组元素定一个一个结构体元素，可以吧二维码元素、OKNG等保存，
如果用西门子博图，这个就不是很难。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1773420#2460193.html]]></link>
 <author><![CDATA[cyh1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 14:22:16 +0000]]></pubdate>